Найдено 53 результата

S.P
16 июн 2021, 11:13
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Категории электроприемников в отношении надежности электроснабжения
Ответы: 6
Просмотры: 16272

Re: -

Согласно СП 256.1325800.2016 таблицы 6.1 категория надежности электроснабжения для музеев районного значения — III.  Согласно ПУЭ тоже попадают под III (третью); (комплекс электроприемников музеев и выставок местного значения и краеведческих музеев). Проектировщик ссылается на п.4.8 СП 89.13330.201...
S.P
20 май 2021, 11:30
Форум: Кабели и провода
Тема: Падение напряжения на СИП
Ответы: 5
Просмотры: 23272

Re: Падение напряжения на СИП

Руководствуйтесь при выборе сечения допустимым отклонением напряжения: +/-5% (209...231 В) и предельно допустимым отклонением напряжения: +/-10% (198...242 В).
S.P
25 апр 2021, 05:11
Форум: Электропроводка
Тема: Розетки над батареей отопления
Ответы: 8
Просмотры: 30514

Re: Розетки над батареей отопления

В новостройке одной лично приходилось как-то видеть квартиры с очень близко установленными к радиаторам отопления розетками, 5-10 см, не больше. Но это совсем не говорит о том, что это нормально. Однозначных норм расстояний сейчас действительно нет и руководствоваться надо здравым смыслом; при необх...
S.P
09 апр 2021, 05:32
Форум: Кабели и провода
Тема: Кабель КГ применение
Ответы: 8
Просмотры: 17433

Re: Кабель КГ применение

Можно понять когда КГ применяется для подключения лебедок, сварок и т. п. Но не для стационарной прокладки в жилых и общественных помещениях. Существуют более подходящие марки кабелей. К тому же, его срок службы составляет всего 4 года.
S.P
04 мар 2021, 12:04
Форум: Электропроводка
Тема: ШАГ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА
Ответы: 3
Просмотры: 20352

Re: ШАГ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА

Это вопрос к проектироващикам вашим. Уточните у заказчика, но обычно, производителем указывается максимальное расстояние между опорами 1,5 м для прямых участков горизонтальных трасс и 2 м для вертикальных. Если будете ставить кронштейны в месьах стыков, посередине лотка и на поворотах по прямой чере...
S.P
04 мар 2021, 07:28
Форум: Электропроводка
Тема: ШАГ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА
Ответы: 3
Просмотры: 20352

Re: ШАГ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА

Минимальное расстояние между опорами лотков должно быть указано в проектной документации (п. 6.3.2.6 СП 76.13330.2016).
Определяется исходя из требуемой несущей способности, возможных нагрузок на лоток, направление трассы (вертикаль, горизонталь) и т. п. Обычно 1-1,5 метра .
S.P
15 фев 2021, 14:44
Форум: Кабели и провода
Тема: Кабель КПС для электропроводки 220 вольт
Ответы: 6
Просмотры: 28671

Re: Кабель КПС для электропроводки 220 вольт

сечение 1,5 кв мм для слаботочки не многовато ли? Нет Сечение кабеля никак не показатель возможности его применения в силовых и слаботочных сетях. Есть еще свойства изоляции проводов и оболочки - толщина, материал. А примеров применения кабелей и большего сечения проводов в слаботочных системах нем...
S.P
24 май 2020, 08:05
Форум: Освещение
Тема: Светильник для улицы
Ответы: 3
Просмотры: 15964

Re: Светильник для улицы

Плюсов применения светодиодных светильников для улицы действительно много, главный из которых - возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне. Только для обеспечения максимальной длительности срока службы мощных светильников (прожекторов с лампами мощностью >50 Вт) важно качественное ис...
S.P
07 май 2020, 04:59
Форум: Электрические схемы
Тема: Плавная подача напряжения
Ответы: 6
Просмотры: 25827

Re: Плавная подача напряжения

Наиболее чувствительную кпиьанию нагрузку можно защитить стабилизаторами. Обойдется дешевле. Вопрос в характере нагрузки и подходящем типе стабилизаторов.
S.P
26 авг 2019, 09:51
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Электромеханический стабилизатор для ПК
Ответы: 11
Просмотры: 20814

Re: Электромеханический стабилизатор для ПК

Для котла лучше не стаб, а бесперебойник online типа брать.
вадим84, просто опечатка. Имел ввиду электромеханического.
S.P
01 авг 2019, 05:39
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Электромеханический стабилизатор для ПК
Ответы: 11
Просмотры: 20814

Re: Электромеханический стабилизатор для ПК

Для питания компьютера форма сигнала не имеет значения. Импульсным БП не не важно модифицированная или идеальная синусоида на входе. Чистый синус нужен для электроприводных нагрузок. Для любой нагрузки, в том числе для электроники с импульсными блоками питания форма сигнала имеет значение. Электрод...
S.P
29 дек 2018, 06:20
Форум: Электропроводка
Тема: УЗО при коротком замыкании
Ответы: 6
Просмотры: 18514

Re: УЗО при коротком замыкании

Вообще-то, для защиты от КЗ автоматы ставятся на групповые линии. По сабжу да, выйдет из строя. Если электронное 100%, причем сразу.
S.P
11 дек 2018, 11:56
Форум: Кабели и провода
Тема: Сколько проводов можно подключить к автомату
Ответы: 13
Просмотры: 27993

Re: Сколько проводов можно подключить к автомату

По хорошему один зажим - один провод. Насчет WAGO это я условно написал. Никаких предубеждений нет, их можно использовать, но только на свет. Для розеток поостерегся бы. И это не только мое мнение, от многих электриков приходилось слышать. Надо смотреть какая нагрузка будет включена в розетки, если ...
S.P
26 июл 2018, 07:08
Форум: Освещение
Тема: Максимальная длина светодиодной ленты
Ответы: 7
Просмотры: 4589

Re: Максимальная длина светодиодной ленты

Одну ленту от другой лучше не подключать. У меня на памяти случаи когда и 10 м светили нормально и 8 чуть ли не вполовину горели. Не угадаешь короче. И если многоцветная лента, то возможно еще усилитель RGB нужен будет.
S.P
09 июл 2018, 05:22
Форум: Электроприборы и электрооборудование
Тема: СХЕМЫ / пускатель с реле времени ВЛ-60Е
Ответы: 13
Просмотры: 18326

Re: СХЕМЫ / пускатель с реле времени ВЛ-60Е

Если для установки на дин рейку то не подойдет AH2-Y 220VAC, они врезного типа, не знаю про какой адаптер спрашиваете. Полно ведь более подходящих модульного типа для установки в щите.
S.P
09 июл 2018, 05:06
Форум: Кабели и провода
Тема: Заземление гильз
Ответы: 13
Просмотры: 12528

Re: Заземление гильз

А запенивать внутри гильз в обязательном порядке? если не заделывать пространство внутри проходок, то в них смысл теряется. Ведь проход между помещениями сам по себе снижает огнестойкость перегородки, это возможность проникновения через него факторов пожара - дымы, искр и прямого огня. Поэтому, кон...
S.P
24 апр 2018, 04:50
Форум: Электроприборы и электрооборудование
Тема: СХЕМЫ / пускатель с реле времени ВЛ-60Е
Ответы: 13
Просмотры: 18326

Re: СХЕМЫ / пускатель с реле времени ВЛ-60Е

Обратить внимание нужно прежде всего на мощность мотор-компрессора холодильника и в соответствии с ней подбирать реле. Но я тоже не понимаю смысла в таком изврате, не проще ли будет заменить термостат?
S.P
23 апр 2018, 11:36
Форум: Электроприборы и электрооборудование
Тема: Машинка бьет током!
Ответы: 26
Просмотры: 9919

Re: Машинка бьет током!

Чтобы техника била током необязательно короткое замыкание. Надо проверить состояние ЗУ.
S.P
27 окт 2017, 09:18
Форум: Освещение
Тема: Марки кабеля для линий аварийного освещения
Ответы: 8
Просмотры: 17993

Re: Марки кабеля для линий аварийного освещения

Системы аварийного освещения относятся к системам противопожарной защиты, требования к маркам кабелей обозначены в СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
S.P
05 окт 2017, 15:18
Форум: Электроприборы и электрооборудование
Тема: Защита от пропадания нуля при 380 вольт
Ответы: 6
Просмотры: 18666

Re: Защита от пропадания нуля при 380 вольт

verdrive писал(а):Есть. поставьте реле контроля напряжения на вводе

РН разве не контролирует величину фазных напряжений? При чем тут ноль?

А повторка при отгорании нуля в ПС или ВЛ неважно выравнивает потенциал N проводника и бытовые однофазные приборы в доме, рассчитанные на 220 не окажутся под 380в.