Расчет вводного автомата

Добавлено: 08 янв 2019, 19:32
g4zima
Объясните пожалуйста как рассчитать номинал вводного автомата. Допустим имеется распределительный щит с напряжением 380В. Нагрузка на отходящих линиях разная: от 0,5 кВт до 6 кВт на самой загруженной (380В), одновременное включения всей нагрузки маловероятно. На какой ток подбирать АВ на ввод: исходя из токов потребления максимально нагруженной линии или же суммарной от всех? или есть какой то другой расчет?

Re: Расчет вводного автомата

Добавлено: 08 янв 2019, 21:24
volga-el
Выбирают с учетом предполагаемой нагрузки. Другое дело есть ли в нем необходимость?

Re: Расчет вводного автомата

Добавлено: 09 янв 2019, 12:41
g4zima
volga-el писал(а):Выбирают с учетом предполагаемой нагрузки. Другое дело есть ли в нем необходимость?

В смысле необходимость? По вашему автомат не нужен? А защита?
От этого щита питаются надворные постройки и котел отопительный, а если кз где-то?
странные вещи пишете... насколько я знаю везде на ввод автомат в щит ставят.

Re: Расчет вводного автомата

Добавлено: 09 янв 2019, 12:54
volga-el
Автомат на ввод ставят в целях ограничения мощности нагрузки.
Защиту выполняют групповые автоматы, но обязательно должна быть защита на каждой линии. На ввод можно рубильник модульный или ВН - выключатель нагрузки.
Здесь это обсуждалось.

Re: Расчет вводного автомата

Добавлено: 10 янв 2019, 14:39
electric
volga-el писал(а):Автомат на ввод ставят в целях ограничения мощности нагрузки.
Защиту выполняют групповые автоматы, но обязательно должна быть защита на каждой линии. На ввод можно рубильник модульный или ВН - выключатель нагрузки.
Здесь это обсуждалось.

не только для ограничения мощности но и для возможности полностью обесточить щит. Об этом в СП31-110-2003.
Подбирают вводной АВ с учетом фактической или рассчетной мощности, сечения питающего кабеля, есть расчет по токам КЗ.