Как подключить заземление в частном доме?

Обсуждение любых вопросов, касающихся обеспечения потребителей электрической энергией
Ivan86
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 янв 2019, 17:25

13 янв 2019, 17:37

Есть частный дом в сельской местности. Дом достаточно старый. требуется ремонт. Вот в ближайшее времяи думаю начинать этот ремонт со всеми вытекающими, в том числе с заменой электропроводки которая совсем ветхая, алюминий 30 летней выдержки наверное. Ввод однофазка, заземления нет и не было. Проводка двухжильная в доме. По какой схеме подключить заземление посоветуете? Выбираю из TN-C-S и TT конечно.
TN-C-S я читал в наших (особенно сельских) сетях не особо рекомендуют из-за плохого состояния сетей. Наш случай, свет частенько отрубается. Перепады по напряжению (в меньшую сторону само собой) тоже имеют место быть) вечером особенно зимой 190-210в тестер показывает.
А система TT чуть не под запретом как я читал. Проясните пожалуйста ситуацию, можно ли TT применять, насколько это надежно и безопасно или TN-C-S с разделением нуля выбрать?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

14 янв 2019, 04:05

Никто не запрещал систему TT, неправильно понимаете. Ранее в соответствии с ПУЭ-6 электроснабжение с ее использованием действительно не допускалось для жилых частных домов. В действующих Правилах актуальной редакции такого запрета нет, но есть определенные обязательные требования при применении заземления по TT, почитайте.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

14 янв 2019, 04:18

А что касается того какую систему выбрать - тут надо знать состояние сетей: ВЛИ или ВЛИ, состояние опор, наличие повторок и сопротивление... и т. п.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

14 янв 2019, 05:24

Систему TT выбирают в случаях когда при использовании TN-C-S невозможно обеспечить выполнение требований по электробезопасности. Если с линией порядок, ВЛ новая, имеются повторные заземления на опорах и вводе, провода изолированные (СИП) то можно и TN-C-S. Разделить PEN в ВРУ и пользоваться трехпроводкой на здоровье. Вот когда наоборот и делают автономное заземление по TT - обычно практикуется в дачных поселках и сельской местности.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

15 янв 2019, 04:15

ТС, если вл старые в поселке то лучше свой контур заземления
Тут про выбор системы заземления для дома:
http://l220.ru/?id=tt-or-tncs

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

18 янв 2019, 04:25

Только УЗО не забудь поставить и на ввод и на группы и желательно на освещение тоже.

Гарик
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 июн 2016, 10:47

22 янв 2019, 04:19

maxim писал(а):Только УЗО не забудь поставить и на ввод и на группы и желательно на освещение тоже.

на свет разве ставят? ни разу не видел что на освещение УЗО стояло нигде. только на розетки. и не только в квартирах и жилых домах.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

25 янв 2019, 04:35

Гарик писал(а):на свет разве ставят? ни разу не видел что на освещение УЗО стояло нигде. только на розетки. и не только в квартирах и жилых домах.

то что не видел не значит что не ставят.
в основном конечно дифзащиты на розетки предусматривают, но и на группы освещения лишним не будет.
допустим есть металлический светильник и пробивает на корпус, тут очень даже пригодится УЗО особенно когда лампу надо поменять.

RobertFen

05 мар 2019, 21:06

Правильно. Для заземления опор их и необходимо присоединять к PEN провднику я привел прописанные в ПУЭ требования, а не бить у каждой опоры контур заземления. Повторное заземление PEN через каждые 200м и отдельное заземление электрооборудование установленного на опорах это само собой как ответвление от магистрали к отдельному потребителю.


  • Похожие темы:
  • Заземление бронированного кабеля
  • Повторное заземление ВЛИ (СИП)
  • Заземление гильз
  • Как подключить рольставни
  • Как подключить реле контроля напряжения

Вернуться в «Системы электроснабжения»