Как заземлить металлорукав
Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
Т. о. заземление м/рукава представляет собой создание электрической связи между ним и ЗУ
не...) что такое заземление мне известно. Добавлю конкретики вопросу: как (чем) соединить металлорукав с медным проводком?
Говорять пайка не держит как надо и со временем может отвалиться, да и контакт окисляется. Хомутами водопроводными если хорошо стянуть ломается сам рукав, он хрупкий какой то и чуть что имеет свойство вытягиваться до ленты.
А заземлить надо в нескольких десятков мест. Металлорукав сейчас закреплен на стенах скобами, над ним полоса 40 мм - заземление. К полосе как положено в местах соединения приварены болтики Ø 8мм. К ним от рукава пойдут медные поводки ПВ, тут вопросов понятно нет. Интересует как их с металорукавом будет лучше соединить. Чтоб соответствовало всем требованиям норм, контакт был хороший и долговечный. Как то так.
Говорять пайка не держит как надо и со временем может отвалиться, да и контакт окисляется. Хомутами водопроводными если хорошо стянуть ломается сам рукав, он хрупкий какой то и чуть что имеет свойство вытягиваться до ленты.
А заземлить надо в нескольких десятков мест. Металлорукав сейчас закреплен на стенах скобами, над ним полоса 40 мм - заземление. К полосе как положено в местах соединения приварены болтики Ø 8мм. К ним от рукава пойдут медные поводки ПВ, тут вопросов понятно нет. Интересует как их с металорукавом будет лучше соединить. Чтоб соответствовало всем требованиям норм, контакт был хороший и долговечный. Как то так.
и еще пайка не рекомендуется, читал не только здесь и относится это думаю не только к силовым проводам, но и к обсуждаемому вопросу - электрический контакт как-никак.
Пайка не рекомендуется если на соединение может быть оказано мех воздействие. Например, от тяжения проводов. Если это пв3 4 мм2 небольшой длины, то точно не отвалится) На самом деле лучший способ заземлить металлорукав. Главное хороший флюс, обмотать несколькими витками провода металлорукав и хорошенько пролить оловом. Конечно, предварительно зачистить до блеска поверхность. После место пайки обмотать изолентой или обсадить термоусадкой и ... забыть про соединение если все правильно сделал. А к хомутам всяким если честно тоже особого доверия не испытываю.
Все участки превышают два метра, заземлять каждый нужно с двух сторон, поэтому пайка или натягивание термоусаживаемой трубы неприемлимы, тк потребует много времени, а сроки поджимают. Будет стройготовность надо сделать очень быстро (вчера)). Думаю трубные хомуты использовать, если ничего лучше пока не изобрели, хотя способ не лучший, сам сталкивался. Очень странно: электротехническое изделие есть, а годных способов заземлить нет...
georg89 писал(а):и еще пайка не рекомендуется, читал не только здесь и относится это думаю не только к силовым проводам, но и к обсуждаемому вопросу - электрический контакт как-никак.
поддерживаю, пайку по возможности лучше избежать по разным причинам.
Но не согласен с вашим мнением о хомутах. Зачем стягивать до деформации металлорукава? Да, он не обладает достаточной упругостью и может рассыпаться при стягивании, но для создания качественного контакта и не требуется так сильно стягивать. Есть примеры где успешно применялись даже не хомуты заводского изготовления, а самая обычная монтажная перфолента стянутая гайками и винтами.
Совершенно не разделяю ваших опасений. по мне так вопрос надуманный, извините. Способ соединения хомутами вполне годный и проверенный, если не закручивать хомут пока металлорукав не развалится. Сейчас сдаем объект на котором контрольные кабеле в металлорукавах проложены. Пользовались для заземления хомутами ДКС (не реклама, есть много других производителей) - проблем о которых вы пишете не было. Для особо мнительных могу посоветовать внутрь рукава в месте обжима хомутом просунуть подходящий по диаметру кусочек трубы (необязательно стальной, можно ПВХ) для большей жесткости. Но, имхо лишнее, поверьте: трубка сузит внутренний диаметр, кабель может не пройти, да времени больше уйдет, а при больших объемах работ это 100 лет никому не нужно.
Гарик писал(а):еще слышал в металлорукав засовывают неизолированный провод и концы с ЗУ соединяют) правда самому делать так не приходилось)
Зачем тогда советовать? Это иммитация контакта, прозваниваться будет... какое-то время, но с таким же успехом можно бельевыми прищепками соединить)
Acshel писал(а):Когда-то делали так, может пригодится: одевали термоусадочную трубку на рукав и обжимали на участках от щитов докоробок и приборов. На кусочках метр-полтора прокатывало.
ну это уже совет как НЕ надо заземлять металлорукав
На самом деле способов много. Есть хомуты специальные с зажимом для провода, есть обычные универсальные (иногда называют автомобильные) хомуты для труб, менее надежные - провод просто подкладывается между заземляемой трубой и хомутом. Для обеспечения надежного контакта нужно будет хорошо затянуть, что чревато тем что металлорукав может деформироваться и рассыпаться.
Довольно сносный способ использовать пружины специальные самозажимные. Кто работал с муфтами знает, они в комплекте обычно идут, правда не уверен что их отдельно можно купить. Так что более-менее годный вариант это специальные для заземления, в начале написал.
Пайку принципиально не рассматриваю: долго, менее надежно, требует определенных навыков, которые не у всех имеются.
Acshel писал(а):Когда-то делали так, может пригодится: одевали термоусадочную трубку на рукав и обжимали на участках от щитов докоробок и приборов. На кусочках метр-полтора прокатывало.
Ну это для участков небольшой длины совсем да. Если 10 и больше метров то термоусадки не напасешься, да и накладно.
Nikolov писал(а):Довольно сносный способ использовать пружины специальные самозажимные. Кто работал с муфтами знает, они в комплекте обычно идут, правда не уверен что их отдельно можно купить.
отдельно не купишь их во первых, во вторых сомневаюсь что вообще бывают такие пружины под размер 20 или 25 мм металлорукава. Эти пружинки предназначены для заземления брони. Могу ошибаться, но мне лично не попадались такие комплекты под бронированные кабели и такого диаметра.