26 май 2018, 07:51

Всем привет. Подскажите как подбирается автомат на ввод для квартирной электропроводки. Проводка разбита на несколько групп, поэтому в щите несколько автоматов: 4 автомата на 16А - розетки, 2 автомата на 10А - свет и 1 на 25А - водонагреватель. Тут читал что вводной вроде как и не нужен. В подъезде откуда ввод идет вообще нет автомата, только пакетник на 40А.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

28 май 2018, 05:59

Номинал автомата защиты подбирается исходя из разрешенной мощности.

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

02 июн 2018, 04:48

Важно чтобы номиналы используемых автоматов соответствовали сечению кабелей групповых линий. На ввод можете выключатель нагрузки поставить или рубильник модульного исполнения.
Почитайте тему
viewtopic.php?f=4&t=21

SergeyBR
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:21

10 июн 2018, 05:30

Защиты в распредщите нет! Только пакетник стоит. Получается если без вводного автомата то линия незащищенная так ведь?
И как узнать разрешенную мощность, это не новостройка а стандартная 3комнатная хрущевка?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

11 июн 2018, 04:20

Автомат в вашем случае должен стоять в вру этажа для защиты линии ввода в квартиру в ее начале и при переходе сечения кабеля на меньшее. В квартирном можете установить на ввод рубильник или вн на ввод - я писал. Селективности защиты добиться нереально при установке вводного АВ, как правило они служать для ограничения по току нагрузки, отсюда и встречный вопрос по поводу разрешенной мощности.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

16 июн 2018, 04:03

N112 писал(а):Важно чтобы номиналы используемых автоматов соответствовали сечению кабелей групповых линий. На ввод можете выключатель нагрузки поставить или рубильник модульного исполнения.
Почитайте тему
viewtopic.php?f=4&t=21

...и групповые линии имели защиту!
При подборе автомата на ввод если это жилое помещение посчитайте нагрузку, которая может быть одновременно включена и поделите получивуюся сумму на 220. Грубый способ конечно, но даст какой-то приближенный оценочный результат требуемого номинала для вводного автомата.

S.Moskvin
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:51

04 июл 2018, 05:02

Главное групповые правильно выбрать, на вводе можно ВН или рубильник модульный. А в щите на эт. площадке исходя из сечения вводного кабеля.

S.Moskvin
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 10:51

04 июл 2018, 05:34

Посчитайте ток потребления при нагрузке, которая может работать одновременно в квартире и подберите автомат с ближайшим номиналом (в большую сторону по току) и с категорией С как минимум чтоб был. Ну и учитывайте конечно сечение ввода.
Есть таблицы соответствия сечениям кабелей максимально допустимых продолжительных токов. Здесь к сожалению такой не нашел.