ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
Alex_Doom
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Сообщение Alex_Doom » 13 ноя 2018, 12:41

Добрый день.
Коллеги, скажите, есть ли в правилах или может в других документах требования защиты рабочей нейтрали (нуля) от токов короткого замыкания и перегрузок?
Хочу понять можно ли устанавливать автоматические выключатели типа 3P+N вместо типа 4P. Спасибо.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Сообщение doctor » 13 ноя 2018, 18:25

Однозначного требования касаемо обязательности размыкания рабочего нуля коммутационными аппаратами нет насколько мне известно. Руководствоваться при выборе 3Р+N или 4P нужно с учетом характера нагрузки, нагруженности нуля.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Сообщение electric » 14 ноя 2018, 05:52

Alex_Doom писал(а):Добрый день.
Коллеги, скажите, есть ли в правилах или может в других документах требования защиты рабочей нейтрали (нуля) от токов короткого замыкания и перегрузок?
Однозначно нет таких требований.
Р+N (нет расцепителя в рабочей нейтрали) для симметричной нагрузки, при отсутствии нелинейных потребителей, при небольших значенияхт тока в рабочей нейтрали.
4Р (с расцепителем во всех полюсах) целесообразно применять для защиты цепей с нелинейными потребителями когда нейтраль нагружена.

maxim
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Сообщение maxim » 14 ноя 2018, 08:22

Alex_Doom писал(а):Хочу понять можно ли устанавливать автоматические выключатели типа 3P+N вместо типа 4P. Спасибо.

Глупости, а с чего бы это нельзя)) если так размышлять тогда много чего можно напридумывать! По такой логике получается и применение обычных "трехполюсников" можно поставить!) нет нигде подобных требований.

Alex_Doom
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Сообщение Alex_Doom » 14 ноя 2018, 09:37

electric писал(а):
Alex_Doom писал(а):Добрый день.
Коллеги, скажите, есть ли в правилах или может в других документах требования защиты рабочей нейтрали (нуля) от токов короткого замыкания и перегрузок?
Однозначно нет таких требований.
Р+N (нет расцепителя в рабочей нейтрали) для симметричной нагрузки, при отсутствии нелинейных потребителей, при небольших значенияхт тока в рабочей нейтрали.
4Р (с расцепителем во всех полюсах) целесообразно применять для защиты цепей с нелинейными потребителями когда нейтраль нагружена.

Хорошо, допустим если нагрузка линейная, на ноль электромагнитный и тепловой расцепители не нужны, но как быть с отсутствием дугогашения на полюсе N? 4P - это 4 полюса с полноценной защитой от КЗ и перегрузок и системой дугогашения на всех полюсах.

Alex_Doom
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Сообщение Alex_Doom » 24 ноя 2018, 16:45

Еще хотел спросить как определить 1Р+N автомат или 2p?

MiNT
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 20:09

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Сообщение MiNT » 24 ноя 2018, 20:29

Alex_Doom писал(а):Еще хотел спросить как определить 1Р+N автомат или 2p?

Очень просто. На корпусе любого автомата схема имеется - условное обозначение. Если расцепитель на нуле как на фазе есть это на передней части АВ увидите. Если 1p+n значит тупо выключатель нагрузки на нуле, то есть полюс неактивный, что также по схеме видно. Если уж нет знаний в области УГО можно просто по марке автомата на сайте производителя (или магазина) глянуть каталожные данные.
По сабжу ответил бы что предпочтительнее 4p, точно не ошибетесь.