Что поставить узо или дифавтомат?

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

Re: Что поставить узо или дифавтомат?

Сообщение doctor » 05 ноя 2018, 06:35

Acshel писал(а):Если места в вашем ЩР достаточно ставьте УЗО и автоматы.

Если для кого важно занимаемое место то можно использовать одномодульные дифы. Видел такие от Schneider как-то.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

Re: Что поставить узо или дифавтомат?

Сообщение Шаталин.О.Г » 05 ноя 2018, 09:01

doctor писал(а):Если для кого важно занимаемое место то можно использовать одномодульные дифы. Видел такие от Schneider как-то.

да не только у шнайдер они есть, iek, ekf даже такие попадались.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

Re: Что поставить узо или дифавтомат?

Сообщение Шаталин.О.Г » 06 ноя 2018, 07:48

Правда цены на них космические и это при том что они на электронной схеме собраны и менее надежны чем электромеханические аналоги.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

Re: Что поставить узо или дифавтомат?

Сообщение doctor » 09 ноя 2018, 09:21

Шаталин.О.Г писал(а):Правда цены на них космические и это при том что они на электронной схеме собраны и менее надежны чем электромеханические аналоги.

Само по себе то, что встроенный модуль УЗО в дифах на электронной схеме не так уж и плохо на самом деле. Да, можно назвать существенным недостатком зависимость их работы от напряжения сети, но во первых влияние этого фактора на электробезопасность сильно преувеличена, во вторых электронные УЗО имеют и свои преимущества также. Это высокая чуствительность к дифференциальным токам,
надежность срабатывания, эффективность, ну и стоимость конечно.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

Re: Что поставить узо или дифавтомат?

Сообщение Шаталин.О.Г » 10 ноя 2018, 08:52

doctor писал(а):Само по себе то, что встроенный модуль УЗО в дифах на электронной схеме не так уж и плохо на самом деле. Да, можно назвать существенным недостатком зависимость их работы от напряжения сети, но во первых влияние этого фактора на электробезопасность сильно преувеличена, во вторых электронные УЗО имеют и свои преимущества также.

И в чем тут поеувеличение? Если при обрыве фазы и нуля у вас электронная схема остается без напряжения и дифзащита тупо перестает работать. Ноль пропал, под потенциал фазы попал человек, УЗО не срабатывает, хорошо если автомат отключится.
Поэтому очевидно, думаю, что УЗО и дифавтоматы электромехнического типа гораздо надежнее в отношении электробезопасности

Вернуться в «Электропроводка»