Страница 1 из 1

Вопрос по антистатической ленте

Добавлено: 19 окт 2018, 09:52
g4zima
Доброго дня всем!
Такой чисто теоретический вопрос, просветите кто в курсе. Это в помещении кроссовой, раньше приходилось видеть в помещениях щитовых, ВРУ. На фото антистатическая лента на стене прикреплена ее концы уходят в пол, но ни с чем не соединяются. Правильно я понимаю что это выводы от системы антистатики полов или нет? По идее ленты в стяжке пола проходят и идут на заземляющую шину через отводы эти?
P_20181013_115734.jpg

Re: Вопрос по антистатической ленте

Добавлено: 19 окт 2018, 13:41
Acshel
Конечно. Сам контур ленты находится под наливным слоем токоотводящего пола. Ленты клеются на расстоянии не более 1 м друг от друга и не более полуметра от стен. Сток заряда происходит на землю через шину заземления поэтому обязвтельно должно быть соединение с шиной иначе весь смысл теряется.

Re: Вопрос по антистатической ленте

Добавлено: 25 окт 2018, 14:52
g4zima
А каким способом такие вещи вообще можно соединить? Медная фольга и крашенная сталь.

Re: Вопрос по антистатической ленте

Добавлено: 24 ноя 2018, 06:40
Acshel
Есть специальные адаптеры для соединения медной ленты с полосой заземления для создания отводного потенциа. Сам вживую не видел, но если погуглить можно найти. Торговое название гарнитура для заземления ESD напольных покрытий.