Вопрос по антистатической ленте

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
g4zima
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 06:57

19 окт 2018, 09:52

Доброго дня всем!
Такой чисто теоретический вопрос, просветите кто в курсе. Это в помещении кроссовой, раньше приходилось видеть в помещениях щитовых, ВРУ. На фото антистатическая лента на стене прикреплена ее концы уходят в пол, но ни с чем не соединяются. Правильно я понимаю что это выводы от системы антистатики полов или нет? По идее ленты в стяжке пола проходят и идут на заземляющую шину через отводы эти?
P_20181013_115734.jpg

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

19 окт 2018, 13:41

Конечно. Сам контур ленты находится под наливным слоем токоотводящего пола. Ленты клеются на расстоянии не более 1 м друг от друга и не более полуметра от стен. Сток заряда происходит на землю через шину заземления поэтому обязвтельно должно быть соединение с шиной иначе весь смысл теряется.

g4zima
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 06:57

25 окт 2018, 14:52

А каким способом такие вещи вообще можно соединить? Медная фольга и крашенная сталь.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

24 ноя 2018, 06:40

Есть специальные адаптеры для соединения медной ленты с полосой заземления для создания отводного потенциа. Сам вживую не видел, но если погуглить можно найти. Торговое название гарнитура для заземления ESD напольных покрытий.