Подключение автомата снизу

Общий раздел с обсуждениями вопросов монтажа, подключения, замены, ремонта и технической эксплуатации электроприборов и электрооборудования
valeri
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июн 2017, 20:18

Подключение автомата снизу

Сообщение valeri » 24 июн 2017, 20:26

Вопрос в заголовке. Допускается или нет? Если нет, то интересует ваше мнение по поводу того:
где обозначен этот запрет
какие недостатки при таком подключении
насколько корректно работает защита

PS: автомат трехполюсный, точнее их 9 штук в щите. Вводы в щит сверху, питающий в том числе.ю самодельные проволочные перемычки делать не хочу, а распредшину мне удобнее снизу поставить.

valeri
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июн 2017, 20:18

Re: Подключение автомата снизу

Сообщение valeri » 25 июн 2017, 10:44

АУ! Есть кто живой?)

N112
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

Re: Подключение автомата снизу

Сообщение N112 » 25 июн 2017, 16:40

Есть требование рекомендательного характера:
ПУЭ-7 3.1.6:
---
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.

Неподвижные контакты у автоматов - нижние. Работа защиты будет та-же, здесь больше вопрос безопасности...

VAVAN
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

Re: Подключение автомата снизу

Сообщение VAVAN » 26 июн 2017, 04:42

Чем перемычки не устраивают?

valeri
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июн 2017, 20:18

Re: Подключение автомата снизу

Сообщение valeri » 27 июн 2017, 06:30

есть распредшины. если на вводной автомат подать напряжение сверху то снизу можно запараллелить с групповыми без всяких перемычек.

ps. или подать снизу на вводной. тогда с вехних зажимов можно запитать групповые. как лучше?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

Re: Подключение автомата снизу

Сообщение doctor » 27 июн 2017, 09:04

Жестких требований к тому с какой стороны подводить напряжение к автомату нет. ´Как правило´ говорит и рекомендательном характере.
Оба способа допустимы, но что мешает оставить неснимаемое напряжение на верхних зажимах, установив распределительную шину сверху-же и запитав ее с нижних зажимов вводного проводами? Не понимаю...

valeri
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 июн 2017, 20:18

Re: Подключение автомата снизу

Сообщение valeri » 28 июн 2017, 08:14

Спасибо. Автоматы легранд старого образца с одним вводом сверху, сомневаюсь что будет нормальный и надежный контакт в клемме гребенки совместно с проволочной перемычкой питания 16 мм2. Тем более, что нагрузка достаточно серьезная - двигатели, самый маламощный из них на 2, 2 кВт. Отсюда этот вопрос.

KarLuib
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 09:00

Re: Подключение автомата снизу

Сообщение KarLuib » 01 июл 2017, 03:39

Технический не имеет значения сверху или снизу подключение. Возьмите ABB, Hager - в них снизу оно предусмотрено. Контакты неподвижные тоже верхние. Для дифавтоматов и УЗО правильное подключение будет на верхние зажимы, а отходящие провода снизу подводить, а для автоматов это по барабану, качество защиты от кз хуже не будет.

MiNT
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 20:09

Re: Подключение автомата снизу

Сообщение MiNT » 02 июл 2017, 04:51

Разница думаю все таки есть и, наверное даже с технической точки зрения, тут не только вопрос безопасности. Вот ответьте мне: если способ подключения автомата не оказывает никакого влияния на его нормальную работу, то почему во всех однолинейках оно только сверху?

N112
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

Re: Подключение автомата снизу

Сообщение N112 » 02 июл 2017, 15:07

Есть рекомендация (выше приводил).
Именно с технической точки зрения на работе защиты подключение роли не играет. Соленоиду или тепловому расцепителю автомата без разницы в каком направлении течет ток, при токовой перегрузке или КЗ произойдет срабатывание независимо сверху или снизу он подключен.

Вернуться в «Электроприборы и электрооборудование»