Сообщение doctor » 09 май 2016, 16:38

Попробуйте подобрать по этой таблице:
ad.zip
(67.27 КБ) 235 скачиваний

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение vlg34 » 30 май 2016, 18:50

Нужна информация о токе потребления. Какой какой кос фи. I=P/U*1.73*кос фи + 20% (смотря что на валу сидит, это в среднем) и до ближайшего номинала стандартного ряда автоматов.

verdrive
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение verdrive » 30 июл 2016, 10:40

Зависит от режима работы, какой пуск двига, но обобщив смотрите: 5,5 кВт это что то порядка 9 А получается, а пусковой ток асинхронника может превышать номинальный в 5 и более раз, это нормально. Поэтому имеет смысл брать не меньше 10 А автомат если категории "С", ну а в идеале на 16 А категории "D" если найдете.

JamesLem
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 май 2017, 18:48

Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение JamesLem » 22 май 2017, 12:31

Спасибо за ответы. Извиняюсь что не корректно задал вопрос, меня больше всего интересовал выбор мощности двигателя, исходя из различных условий. В принципе уже разобрался.

Brigadier
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение Brigadier » 22 май 2017, 18:34

JamesLem писал(а):Спасибо за ответы. Извиняюсь что не корректно задал вопрос, меня больше всего интересовал выбор мощности двигателя, исходя из различных условий. В принципе уже разобрался.
:?
Здесь вообще-то обсуждается выбор автомата для электродвигателя, а не его мощности исходя из каких-то там условий... читайте название темы что-ли...

StayshAPa

Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение StayshAPa » 09 июл 2018, 15:17

Выбрать тип предохранителя и ток плавкой вставки для защиты электродвигателя АИР250М8У3 со следующими паспортными данными Рн=45 кВт,Uн=380 В,nкпдн=91,cosfiн=0,84 , In/Iн=6.Время пуска двигателя до 5 секунд лёгкий пуск

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Re: Выбор автомата для электродвигателя

Сообщение electric » 22 дек 2018, 08:43

Тепловыми реле подбирают более точную защиту от длительных токовых перегрузок, более эффективную по сравнению с тепловым расцепителем автомата
Назначение и принцип действия теплового реле