Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 23 янв 2018, 08:08
SergeyBR
Уважаемые электрики!
Прошу помочь с подключением трехфазного асинхронного двигателя к сети 380 вольт!
Двигатель бу 2,2 квт 1430 об/ми, cos f 0,88! – все что удалось разобрать по табличке)
Что нужно для подключения - пускатели или еще автоматы и какие?
Заранее спасибо!

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 23 янв 2018, 09:20
verdrive
Смотря какая задача ставится. Если требуется просто пуск и останов двигателя то нужен один пускатель с кнопками Пуск и Стоп и токовая защита – автоматический выключатель.

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 28 янв 2018, 18:04
doctor

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 29 янв 2018, 16:18
SergeyBR
спасибо. А обязательно надо ставить магнитный пускатель? Можно автоматом включать?
Какая величина должна быть и на какую мощность автомат брать?
электродвигатель 2,2 квт.

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 30 янв 2018, 06:19
verdrive
Смотри на шильдике ток и в соответствии с ним подбирай защиту.
10 А "D" но опять же надо смотреть данные двига. Пускатель 1 величины на эту мощность можно.

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 30 янв 2018, 07:15
doctor
SergeyBR писал(а):А обязательно надо ставить магнитный пускатель?


См назначение магнитных пускателей:
Прежде всего – это дистанционное управление нагрузкой. Необязательно это двигатель. Его применение дает возможность управлять нагрузкой в автоматическом режиме, управление по заданной программе, сработка по току, по времени, тем-ре и т. д. Тоже самое реверсирование двигателя возьмите. В этом случае понадобиться 2 пускателя. Ссылка выше.
А управлять двигом тупо автоматом не лучшее решение хотя бы потому, что они не предназначены как контакторы для частых коммутаций.
Кроме того, при наличии теплового реле пускатель обеспечивает защиту электродвигателя от недопустимых длительных перегрузок.

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 30 янв 2018, 18:20
verdrive
Относительно величины магнитного пускателя (авось пригодится кому)):
0 вел - 6,3А
1 вел - 10А
2 вел - 25А
3 вел - 40А
4 вел - 63А
5 вел - 100А
6 вел - 160А

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 03 фев 2018, 17:41
SergeyBR
doctor спасибо
Пускатель Iном 10А. Автомат тоже порекомендовали на 10А взять, скачали должен держать. Если под нагрузкой будет срабатывать, то всегда можно на 16А заменить. Реле теплового у пускателя нет. Его обязательно ставить?

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель

Добавлено: 01 мар 2019, 09:22
verdrive
DonaldCar писал(а):Мужики помогите, двигатель 37кВт не запускается от генератора 140кВт, как смягчить пусковой ток в полевых условиях?

Частотный преобразователь ставьте. Конечно генератор пуск не потянет.

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 01 мар 2019, 11:20
KostaL
Если обмотки на треугольник соединены то можно посоветовать на звезде запуск делать
http://l220.ru/?id=yd
и надо смотреть какая нагруженность на валу двигателя при пуске.

Re: Помогите подключить трехфазный двигатель!

Добавлено: 02 мар 2019, 13:42
Шаталин.О.Г
KostaL писал(а):Если обмотки на треугольник соединены то можно посоветовать на звезде запуск делать
http://l220.ru/?id=yd
и надо смотреть какая нагруженность на валу двигателя при пуске.

Одним переключением "звезда" - "треугольник" такой двигатель с генератором не подружить. Слишком большая мощность, только частотник соответствующей мощности.