Почему не горят лампы ДРВ
Скажите в чем причина того что не горят лампы ДРВ? Точнее, работают из 50 только половина где-то. Лампы новые, освещение времянка. Сначала были LUXE потом частично заменили на Philips, эффект практически нулевой. Некоторые иногда сами загораются, потом гаснут. Другие загораются в момент включения и тоже гаснут. В общем совсем непонятно. Пробовал фазы менять и это совсем ничего не дало. Разъясните где копать пожалуйста.
вадим84 писал(а):Напряжение сети какое, не мерил? ДРВ - теже ДРЛ газоразрядные, пр пониженном напряжении дуги в колбе не будет. Соответственно, лампа не включится.
Первое что сделал замерил мультиметром напряжение на фазах. 225, 226 и 227 вольт. Рабочее напряжение ламп (указано на коробке) 220-240 вольт. Каждую лампу проверял лично на работоспособность, заряжал в патрон и включал в розетку, все рабочие. А в линии половина из них не горит.
У вас лампы включены напрямую в сеть или через дроссель? Если с дросселем, то какой мощности и какая мощность ламп?
Еще ДРВ могут капризничать если их положение горизонтальное: оптимальная установка вертикальная, допускается небольшое отклонение.
Еще ДРВ могут капризничать если их положение горизонтальное: оптимальная установка вертикальная, допускается небольшое отклонение.
D.Markov писал(а):Первое что сделал замерил мультиметром напряжение на фазах. 225, 226 и 227 вольт. Рабочее напряжение ламп (указано на коробке) 220-240 вольт. Каждую лампу проверял лично на работоспособность, заряжал в патрон и включал в розетку, все рабочие. А в линии половина из них не горит.
Где измерял напряжение, непосредственно на цоколе ламп или на зажимах автомата, питающего линии?
По паспортным данным это безбалластные лампы, поэтому никаких дросселей не стоит.
Напряжение мерил на выходе автомата.
Четкая вертикаль, патроны висят на проводах, без светильников - это временное освещение как я писал - идут строительные работы.
Напряжение мерил на выходе автомата.
Четкая вертикаль, патроны висят на проводах, без светильников - это временное освещение как я писал - идут строительные работы.
Какая длина питающей линии (от автомата до ламп) и сечение (+материал кабелей)? Очень даже возможно, что причина неработоспособности ламп заключается тупо в падении напряжения на линии.
При большлй протяженности линии, высоской суммарной нагрузке на ней и недостаточного сечения проводов запросто возможно что питание лампочек слишком низкое.
При большлй протяженности линии, высоской суммарной нагрузке на ней и недостаточного сечения проводов запросто возможно что питание лампочек слишком низкое.
Советую воспользоваться расчетом падения напряжения в линии.
Исходные данные: мощность нагрузки, длина линии, сечение кабелей.
Исходные данные: мощность нагрузки, длина линии, сечение кабелей.
А как посчитать если у меня от автомата (380 В) отходит медный кабель сечением 3х6 мм2 и через распредкоробки расходится по светильникам уже 2х1,5 мм2 тоже медь? Считать падение на каждом отрезке и потом суммировать или считать по меньшему (большему) сечению?
Длина 6-ки составляет где-то метров 100, 1,5 мм2 - 9 линий длиной от 20 до 40 метров (на каждой по 2 ДРВ по 400 Вт).
Длина 6-ки составляет где-то метров 100, 1,5 мм2 - 9 линий длиной от 20 до 40 метров (на каждой по 2 ДРВ по 400 Вт).
По результатам моего расчета получается падение напряжения минимум 10В, ради интереса подключил одну лампочку на магистральный кабель 6мм2 - сразу зажглась. Видимо, действительно дело в длине и сечении линии. Попробую длинные отрезки 1,5 мм2 на 2,5 мм2 заменить. Всем спасибо за оперативные ответы.
doctor писал(а):У вас лампы включены напрямую в сеть или через дроссель?
А зачем для ламп ДРВ дроссели? Они и предназначены для прямого включения в сеть.
А вот по поводу падения напряжения в линии вспомнил похожий случай. Через переноску барабан 50-метровый включали лампу ДРЛ-250 для подсветки - так и не включилась, сечение 1,5 кв мм, а напрямую от розетки работает. А у вас и расстояние больше и мощность намного больше, так что не удивительно что не работают.
Уважаемые форумчане, после включения точечных светильников с галогеновыми лампами, они спустя 5-7 минут, стали трескаться, сами лампы горят, а стекла по одному трескаются. Причины мне не известны, может сами лампы бракованные. Кто сталкивался с такой проблемой???
У меня на даче другая проблема. Двор освещается двумя кобрами с лампами ДРВ 250. Одна из них работает нормально, другая как-странно: полчаса работает, десять минут отключена... почти как по таймеру. С чем это может быть связано?
Думал дело в светильниках и хотел поменять лампочки местами, но все как-то руки не доходят, проще лампу новую установить если проблема в ней.
Думал дело в светильниках и хотел поменять лампочки местами, но все как-то руки не доходят, проще лампу новую установить если проблема в ней.
Возможен тупо брак ДРВ. До этого нормально работала лампа?
Низкое напряжение сети - измерьте, если есть возможность.
И, как это не странно, на работоспособность влияет положение ламп. В идеале положение ДРВ в светильнике вертикальное, в горизонтальном могут гаснуть. Почитайте технические характеристики ДРВ.
Низкое напряжение сети - измерьте, если есть возможность.
И, как это не странно, на работоспособность влияет положение ламп. В идеале положение ДРВ в светильнике вертикальное, в горизонтальном могут гаснуть. Почитайте технические характеристики ДРВ.
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 17 авг 2018, 04:03
пожалуйста
Зажигание лампы ДРВ происходит сразу как например в лампе накаливания или ей нужно время на разогрев как например в лампе ДРЛ?
Зажигание лампы ДРВ происходит сразу как например в лампе накаливания или ей нужно время на разогрев как например в лампе ДРЛ?
ZhuravlevAvto писал(а):пожалуйста
Зажигание лампы ДРВ происходит сразу как например в лампе накаливания или ей нужно время на разогрев как например в лампе ДРЛ?
мгновенно ДРВ не запускаются, так жа как и ДРЛ разгораются постепенно. Те же газоразрядные лампы только с возможностью пуска без дросселя.
D.Markov писал(а):Скажите в чем причина того что не горят лампы ДРВ? Точнее, работают из 50 только половина где-то. Лампы новые, освещение времянка. Сначала были LUXE потом частично заменили на Philips, эффект практически нулевой. Некоторые иногда сами загораются, потом гаснут. Другие загораются в момент включения и тоже гаснут. В общем совсем непонятно. Пробовал фазы менять и это совсем ничего не дало. Разъясните где копать пожалуйста.
Довольно капризные лампы. То что они недорогие и безбалластные с лихвой компенсируется их недостатками. Использовалии их на стройке для временного освещения. Служат недолго, горят быстро и дело точно не в изготовителе потому что разные лампы покупали. Светят только в определенном положении. И не особо эффективны. В общем, перешли на 200 ватт обычные лампы накаливания. Да и много где от них отказываются сейчас. Уж лучше тогда привычные ДРЛ,а еще лучше натриевые. Хотя и балласт потребуется зато световая отдача куда выше и служить не в пример дольше будут.