Страница 1 из 2

Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 11 апр 2016, 20:06
D.Markov
Скажите в чем причина того что не горят лампы ДРВ? Точнее, работают из 50 только половина где-то. Лампы новые, освещение времянка. Сначала были LUXE потом частично заменили на Philips, эффект практически нулевой. Некоторые иногда сами загораются, потом гаснут. Другие загораются в момент включения и тоже гаснут. В общем совсем непонятно. Пробовал фазы менять и это совсем ничего не дало. Разъясните где копать пожалуйста.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 12 апр 2016, 06:12
вадим84
Напряжение сети какое, не мерил? ДРВ - теже ДРЛ газоразрядные, пр пониженном напряжении дуги в колбе не будет. Соответственно, лампа не включится.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 12 апр 2016, 07:57
D.Markov
вадим84 писал(а):Напряжение сети какое, не мерил? ДРВ - теже ДРЛ газоразрядные, пр пониженном напряжении дуги в колбе не будет. Соответственно, лампа не включится.

Первое что сделал замерил мультиметром напряжение на фазах. 225, 226 и 227 вольт. Рабочее напряжение ламп (указано на коробке) 220-240 вольт. Каждую лампу проверял лично на работоспособность, заряжал в патрон и включал в розетку, все рабочие. А в линии половина из них не горит.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 12 апр 2016, 14:11
doctor
У вас лампы включены напрямую в сеть или через дроссель? Если с дросселем, то какой мощности и какая мощность ламп?
Еще ДРВ могут капризничать если их положение горизонтальное: оптимальная установка вертикальная, допускается небольшое отклонение.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 12 апр 2016, 15:54
вадим84
D.Markov писал(а):Первое что сделал замерил мультиметром напряжение на фазах. 225, 226 и 227 вольт. Рабочее напряжение ламп (указано на коробке) 220-240 вольт. Каждую лампу проверял лично на работоспособность, заряжал в патрон и включал в розетку, все рабочие. А в линии половина из них не горит.

Где измерял напряжение, непосредственно на цоколе ламп или на зажимах автомата, питающего линии?

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 13 апр 2016, 13:02
D.Markov
По паспортным данным это безбалластные лампы, поэтому никаких дросселей не стоит.

Напряжение мерил на выходе автомата.

Четкая вертикаль, патроны висят на проводах, без светильников - это временное освещение как я писал - идут строительные работы.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 13 апр 2016, 17:37
вадим84
Какая длина питающей линии (от автомата до ламп) и сечение (+материал кабелей)? Очень даже возможно, что причина неработоспособности ламп заключается тупо в падении напряжения на линии.

При большлй протяженности линии, высоской суммарной нагрузке на ней и недостаточного сечения проводов запросто возможно что питание лампочек слишком низкое.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 13 апр 2016, 17:57
admin
Советую воспользоваться расчетом падения напряжения в линии.
Исходные данные: мощность нагрузки, длина линии, сечение кабелей.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 13 апр 2016, 19:17
D.Markov
А как посчитать если у меня от автомата (380 В) отходит медный кабель сечением 3х6 мм2 и через распредкоробки расходится по светильникам уже 2х1,5 мм2 тоже медь? Считать падение на каждом отрезке и потом суммировать или считать по меньшему (большему) сечению?

Длина 6-ки составляет где-то метров 100, 1,5 мм2 - 9 линий длиной от 20 до 40 метров (на каждой по 2 ДРВ по 400 Вт).

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 14 апр 2016, 06:33
вадим84
Сначала считаете падение на кабеле 6 мм2, потом на 1,5 мм2 и суммируете результаты.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 14 апр 2016, 16:48
D.Markov
По результатам моего расчета получается падение напряжения минимум 10В, ради интереса подключил одну лампочку на магистральный кабель 6мм2 - сразу зажглась. Видимо, действительно дело в длине и сечении линии. Попробую длинные отрезки 1,5 мм2 на 2,5 мм2 заменить. Всем спасибо за оперативные ответы.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 16 апр 2016, 09:27
electric
doctor писал(а):У вас лампы включены напрямую в сеть или через дроссель?

А зачем для ламп ДРВ дроссели? Они и предназначены для прямого включения в сеть.

А вот по поводу падения напряжения в линии вспомнил похожий случай. Через переноску барабан 50-метровый включали лампу ДРЛ-250 для подсветки - так и не включилась, сечение 1,5 кв мм, а напрямую от розетки работает. А у вас и расстояние больше и мощность намного больше, так что не удивительно что не работают.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 21 апр 2016, 09:45
S.P
И о сечении провода: на времянку могли взять и ТУ-шный провод, у него расхождения от ГОСТ по сечению довольно большое. Так что может не 1,5 и 6 кв. мм, ближе к 1,0 и 4 мм. кв. Соответственно и падение в линии будет больше расчетного.

Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 06 сен 2016, 22:54
EfrainMl
Уважаемые форумчане, после включения точечных светильников с галогеновыми лампами, они спустя 5-7 минут, стали трескаться, сами лампы горят, а стекла по одному трескаются. Причины мне не известны, может сами лампы бракованные. Кто сталкивался с такой проблемой???

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 25 мар 2017, 18:18
Chislov
Не исключено, конечно, что и лампы бракованные, но если это галогенки, то причина может быть в этом.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 02 апр 2017, 16:17
алексей31
У меня на даче другая проблема. Двор освещается двумя кобрами с лампами ДРВ 250. Одна из них работает нормально, другая как-странно: полчаса работает, десять минут отключена... почти как по таймеру. С чем это может быть связано?
Думал дело в светильниках и хотел поменять лампочки местами, но все как-то руки не доходят, проще лампу новую установить если проблема в ней.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 03 апр 2017, 17:25
вадим84
Возможен тупо брак ДРВ. До этого нормально работала лампа?
Низкое напряжение сети - измерьте, если есть возможность.
И, как это не странно, на работоспособность влияет положение ламп. В идеале положение ДРВ в светильнике вертикальное, в горизонтальном могут гаснуть. Почитайте технические характеристики ДРВ.

Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 19 авг 2018, 19:54
ZhuravlevAvto
пожалуйста

Зажигание лампы ДРВ происходит сразу как например в лампе накаливания или ей нужно время на разогрев как например в лампе ДРЛ?

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 27 авг 2018, 06:45
Nikolov
ZhuravlevAvto писал(а):пожалуйста

Зажигание лампы ДРВ происходит сразу как например в лампе накаливания или ей нужно время на разогрев как например в лампе ДРЛ?

мгновенно ДРВ не запускаются, так жа как и ДРЛ разгораются постепенно. Те же газоразрядные лампы только с возможностью пуска без дросселя.

Re: Почему не горят лампы ДРВ

Добавлено: 28 авг 2018, 06:12
N112
D.Markov писал(а):Скажите в чем причина того что не горят лампы ДРВ? Точнее, работают из 50 только половина где-то. Лампы новые, освещение времянка. Сначала были LUXE потом частично заменили на Philips, эффект практически нулевой. Некоторые иногда сами загораются, потом гаснут. Другие загораются в момент включения и тоже гаснут. В общем совсем непонятно. Пробовал фазы менять и это совсем ничего не дало. Разъясните где копать пожалуйста.

Довольно капризные лампы. То что они недорогие и безбалластные с лихвой компенсируется их недостатками. Использовалии их на стройке для временного освещения. Служат недолго, горят быстро и дело точно не в изготовителе потому что разные лампы покупали. Светят только в определенном положении. И не особо эффективны. В общем, перешли на 200 ватт обычные лампы накаливания. Да и много где от них отказываются сейчас. Уж лучше тогда привычные ДРЛ,а еще лучше натриевые. Хотя и балласт потребуется зато световая отдача куда выше и служить не в пример дольше будут.