Энергосберегающие лампочки с датчиком движения

Раздел по электроосвещению: системам управления освещением, осветительному оборудованию, схемам подключения и пр
viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

12 янв 2017, 20:20

Здравствуйте. Я сам не электрик, даже в теории познаний не много, поэтому спрашиваю совета у спецов. Объясните пожалуйста популярно можно или нет использовать датчики движения на включение и отключение энергосберегающих лампочек. Имеются два довольно протяженных коридора в хостеле, освещаемых энергосберегающими лампами. С целью оптимизации расходов электроэнергии руководство приняло решение уйти от выключателей с управлением от датчиков движения. Знакомый говорит, что энергосберегалки не работают с датчиками, ну или не всегда работают. Скажите понятным языком для НЕэлектрика в чем проблема и действительно ли есть такой момент, просветите плиз, ни разу не сталкивался и возможные пути решения, если они имеются. Возможно нужны какие то другие сберегалки. Цоколь стандартный маленький е14, на 11ватт 7 и 8 ламп, так вообще планируется два датчика. Спасибо.

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

13 янв 2017, 16:56

Ну правильно говорит ваш знакомый. Но только дело тут вовсе не в лампах, а датчиках. В них разные способы коммутирования наряжния испоьзуются. И, откровенно говоря, связка датчик освещенности или дуижения + люминесцентная лампа мягко говоря не лучшее решение если поставлена цель сэкономить. Удобство управления светом - да, не спорю большая. А небольшую экономию расхода электроэнергии перекроют эксплуатационные расходы на лампы и стоимость датчиков.

viktor1977
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

13 янв 2017, 20:28

Понял только что что не лучшее решение)) можно более развернутое объяснение на понятном неспециалисту языке? Выходит дела в датчике? Какой нужен? Порекомендуйте плиз подходящую марку или модель чтоб все работало!

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

14 янв 2017, 09:29

Если это коридоры с частым движением людей, то с таким интенсивным режимом включения и отключения лампы менять придется гораздо чаще, так как они не рассчитаны на такой режим работы. Всю "экономию" тупо съест стоимость ламп, которые будете раз в неделю менять. Да и что можно сэкономить на сберегалках 11 Вт?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

14 янв 2017, 12:37

viktor1977 писал(а):Понял только что что не лучшее решение)) можно более развернутое объяснение на понятном неспециалисту языке? Выходит дела в датчике? Какой нужен? Порекомендуйте плиз подходящую марку или модель чтоб все работало!

Чтоб "все работало" с люминесцентными лампами вам нужно применять датчики только с релейной схемой коммутирования цепи питания светильников. С двухпроводными симисторными работа ламп будет некорректной. Но чаще всего современные датчики и так коммутируют сигнал реле, а не симмисторный ключ, так что не стоит переживать. Главное - нужен датчик трехпроводной и проблем не будет уверен. При использовании двухпроводных возможны конфликты пускорегулирующего устройства лампы с датчиком, т е несовместимость электроники с электроникой, выражающиеся в мерцании ламп в выключенном состоянии или слабом свечении и пр.

Но, к сожалению насчет сокращения срока службы "сберегалок" все так и есть как здесь вам пишут. И речь, действительно о существенном сокращении времени работы ламп.
Как вариант можно, конечно на датчике задать задержку по времени на отключение, но насколько такая система освещения будет удобна - большой вопрос... Лучше всего с датчиками использовать светодиодные лампы, на сроке службы которых работа в частом цикле "включились-отключились" не отразится.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

15 янв 2017, 10:13

Моргание устранить можно простым шунтированием, подключив параллельно одну лампочку накаливания, благо цоколь Е14 позволяет сделать выбор. Просто заменить одну из ламп на накаливания, можно совсем небольшой мощности. Но вот частые вкл-отк энергосберегающим лампам действительно противопоказаны. Если принципиально требуется управлять освещением при помощи датчика присутствия, то советую отказаться от этого типа ламп в пользу тех же лед или накаливания небольшой мощности. Дешевле выйдет.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

06 фев 2017, 17:54

Сэкономить на использовании КЛЛ с датчиком движения? :? Оригинально - экономия будет скорее всего со знаком минус, учитывая не только чувствительность сберегалок к частым включениям и отключениям, но и их нынешнее качество. Экономьте на светодиодах лучше.

алексей31
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 09:35

08 май 2017, 18:28

Всем доброго.
А можно подключить два датчика движения параллельно на один светильник? На даче у себя хотел сделать так, чтобы свет на входе (калитка) включался при появлении движения с обоих сторон. 2 датчика - 2 светильника стандартная задача, это понятно, а 2 датчика - 1 светильник возможно?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

08 май 2017, 18:41

Возможно. Количество датчиков ничем не ограничено - хоть десять ставьте.

dd-2.jpg
Несколько датчиков движения

Как подключить датчик движения

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

09 май 2017, 18:16

алексей31 писал(а):Всем доброго.
А можно подключить два датчика движения параллельно на один светильник? На даче у себя хотел сделать так, чтобы свет на входе (калитка) включался при появлении движения с обоих сторон. 2 датчика - 2 светильника стандартная задача, это понятно, а 2 датчика - 1 светильник возможно?

Очень просто: берется распредкоробка, в которой параллелите провода от двух датчиков движения как на схеме выше. Очень важно входы и выходы датчиков не перепутать, иначе как минимум работать не будут.

WinstonSaica
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 окт 2017, 17:44

11 окт 2017, 20:53

Хочу поменять в квартире все лампочки на энергосберегающие. стоит ли это делать и лампы каких производителей лучше покупать?

elsnt
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

25 окт 2017, 05:52

Исходя из соображений экономии определенно. Philips, OSRAM долго работают.

luda2004Jag
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 фев 2018, 01:36

19 фев 2018, 02:06

Доброго времени суток
Сейчас много говорят об энергосберегающих лампах освещения.
У меня вопрос: так ли они практичны как везде пишется и показывается в рекламе?

Davidlep
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 15:10
Контактная информация:

23 апр 2018, 00:48

Два месяца назад купила энергосберегающие лампы в течении этих месяцев все перегорели. Как выбрать качественные энергосберегающие лампы?

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

23 апр 2018, 04:45

Davidlep писал(а):Два месяца назад купила энергосберегающие лампы в течении этих месяцев все перегорели. Как выбрать качественные энергосберегающие лампы?

elsnt писал(а):Исходя из соображений экономии определенно. Philips, OSRAM долго работают.

только учтите что не только от фирмы производителя зависит срок службы лампочек, а во многом от условий эксплуатации. Даже качественные энергосберегалки долго не протянут если их использование сопровождается частыми включениями и отключениями. Еще на срок сдужбы этого типа ламп влияет напряжение в сети. А оно к сожалению далеко не всегда находится в пределах нормы.

2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

26 апр 2018, 05:01

Davidlep писал(а):Два месяца назад купила энергосберегающие лампы в течении этих месяцев все перегорели. Как выбрать качественные энергосберегающие лампы?

Что нибудь из Philips, OSRAM, GE.


  • Похожие темы: