Заземление бронированного кабеля

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
D.Markov
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 19:57

07 сен 2016, 19:14

Добрый вечер. Скажите, допускается ли заземление брони кабеля делать только с одной стороны. Если нужно с двух, то каким документом это определяется? И по поводу способа соединения; что надежнее - роликовая пружина из комплекта муфты или пайка? Читал, что пайка силовых кабелей вообще то не рекомендуется... пролейте свет пж.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

08 сен 2016, 18:32

Нигде не указано, что броня должна быть заземлена с двух сторон, но заземление брони в начале и конце кабеля более предпочтительно делать по разным причинам, потому и заземляют с двух и это правильно. А вот по поводу пайки - в отношении заземления брони впервые слышу, путаете что-то.

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

08 сен 2016, 19:25

В случае обрыва кабеля "земля" на броне должна быть на обоих сторонах, поэтому оба конца заземляют.

moroZ
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 15:36

11 сен 2016, 10:45

D.Markov писал(а):Читал, что пайка силовых кабелей вообще то не рекомендуется... пролейте свет пж.

Где читали? Паяли, паяют и будут паять. Пример на фото, объект достаточно серьезный. Ни со стороны заказчика, технадзора и лаборатории претензий нет.
IMG_20160908_125018.jpg
Пайка брони

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

11 сен 2016, 18:41

D.Markov писал(а):что надежнее - роликовая пружина из комплекта муфты или пайка?

Надежность соединения обоими способами зависит от вашей квалификации, особенно если брать пайку. Если использовать комплект непаянного заземления, то в них контакт брони с землей обеспечивается при помощи пружины постоянного давления, сами муфты имеют сертификат соответствия, метод на сегодня довольно распространенный и успешно используются в надежности контакта нет оснований сомневаться.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

12 ноя 2018, 07:27

electric писал(а):Нигде не указано, что броня должна быть заземлена с двух сторон, но заземление брони в начале и конце кабеля более предпочтительно делать по разным причинам, потому и заземляют с двух и это правильно. А вот по поводу пайки - в отношении заземления брони впервые слышу, путаете что-то.

Заземление брони выполнять обязательно.

Согласно PM 4-249-91. УСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ:

Броня и металлическая оболочка кабелей всех напряжений в силовых и осветительных сетях должны заземляться с двух концов — в щитовом помещении и внутри вводных устройств электрооборудования...