ПВС для проводки

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
SO.VA
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 11:00

ПВС для проводки

Сообщение SO.VA » 24 окт 2016, 20:27

Может кто-нибудь толком объяснить, почему ПВС непригоден для проводки?
Интересны ваши аргументированные ответы, а не ответ типа "почитай о назначении ПВС" или "ПВС - это не кабель, а провод".
Это я понимаю и понимаю, что он состоит из многопроволочных жил, соответственно соединения требуют оконцевания, пропайки ... и т д и т п. И если все соединения будут соответствовать нормативным требованиям и сечение будет верно выбрано, то почему я не могу использовать ПВС для скрытых внутренних электропроводок?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Re: ПВС для проводки

Сообщение electric » 25 окт 2016, 18:08

SO.VA писал(а):Может кто-нибудь толком объяснить, почему ПВС непригоден для проводки?
Интересны ваши аргументированные ответы, а не ответ типа "почитай о назначении ПВС" или "ПВС - это не кабель, а провод".

А что, заявление производителей что ПВС не предназначен для стационарной проводки не аргумент?

alfa_el
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:05

Re: ПВС для проводки

Сообщение alfa_el » 25 окт 2016, 19:28

Гарантия на эксплуатацию от самих изготовителей составляет всего два года. Готовы менять проводку каждые два года?

SO.VA
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 авг 2016, 11:00

Re: ПВС для проводки

Сообщение SO.VA » 26 окт 2016, 18:15

Нет, не готов. Я искренне не понимаю почему нельзя ПВС на внутряк ложить.
Вот если вместо гибкого провода для подключения какого-нибудь оборудования использовать моножилу типа NYM или ВВГ вместо ПВС или КГ тогда понятно что долго кабель не протянет такой. Но что может случиться с ПВС в слое штукатурки или в кабель-канале?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Re: ПВС для проводки

Сообщение electric » 26 окт 2016, 20:03

2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).

Выдержка из Правил тоже не аргумент?

Acshel
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

Re: ПВС для проводки

Сообщение Acshel » 27 окт 2016, 19:58

alfa_el писал(а):Гарантия на эксплуатацию от самих изготовителей составляет всего два года.

Стоп! Давайте отделим мух от котлет. Мне не совсем понятно что подразумевается под "гарантией на эксплуатацию". Существует расчетный срок эксплуатации, заявляемый производителем, а есть гарантия от производителя на свою продукцию. Как бы разные вещи. Причем, у ПВС срок службы составляет 6 лет против NUM, у которого 5 лет.
Не понимаю, зачем этот провод использовать вместо куда более подходящих по назначению кабелей? Да хотя бы исходя из стоимости?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Re: ПВС для проводки

Сообщение electric » 29 окт 2016, 21:45

Acshel писал(а):Причем, у ПВС срок службы составляет 6 лет против NUM, у которого 5 лет.

:?:
Откуда такая цифра, можно поинтересоваться?

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.
Срок службы 30 лет.

N112
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

Re: ПВС для проводки

Сообщение N112 » 30 окт 2016, 07:04

Все дело в том, что ПВС - провод с многопроволочными медными жилами а у них срок службы как тут совершенно справедливо замечено гораздо меньше чем у моножильных проводов и кабелей. Отдельные проволоки многопроволочных гораздо более подвержены окислению, что может стать причиной их отгорания. То же самое можно отнести и к скандально известному проводу марки ПУГНП. А для стационарных проводок существуют моножильные медные кабели.

Brigadier
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

Re: ПВС для проводки

Сообщение Brigadier » 03 ноя 2016, 08:19

Не надо отходить от темы. ПУГНП здесь ни при чем, мы не его обсуждаем. А окисляются и ПВС и тот же NYM одинаково - в обоих случаях материал - медь. Срок службы ПВС заявляется производителем исходя из назначения. Предполагается его эксплуатация в качестве переноски, времянки, шнура, который будут сматывать-разматывать, ходить по нему и т д и т п. В стационарной проводке ему ничего не будет.

verdrive
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

Re: ПВС для проводки

Сообщение verdrive » 06 ноя 2016, 17:49

А зачем для проводки пвс использовать, какой в этом смысл? Есть более подходящие марки кабелей, а пвс это провод.

Вернуться в «Кабели и провода»