ПВС для проводки

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
elsnt
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

Re: ПВС для проводки

Сообщение elsnt » 03 дек 2016, 22:16

verdrive писал(а):А зачем для проводки пвс использовать, какой в этом смысл? Есть более подходящие марки кабелей, а пвс это провод.

Да хотя бы в удобстве монтажа, прокладка гибкого провода гораздо проще чем жесткой моножилы разве нет?

А то что ПВС провод, не делает его непригодным для электропроводки, кстати.

У меня вопрос такой, если ПВС нельзя использовать для внутрянки стационарной, ПУГНП тем более, то какие их аналоги разрешены? Я имею ввиду именно гибкие кабели.

verdrive
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

Re: ПВС для проводки

Сообщение verdrive » 04 дек 2016, 01:38

В отношении протяжки согласен, гибкие провода проще ложить, но если работаете с небольшими сечениями, а для квартирных проводок наиболее часто используют 1,5-4,0 мм. кв., то разницы особой нет. А вот при разделке изоляции есть. Или зачистить моножилу - это одно, или многопроволочную жилу; чтобы не порезать проволоки жил ножом при разделе надо постараться. А это время монтажа, которое деньги)

elsnt
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

Re: ПВС для проводки

Сообщение elsnt » 03 янв 2017, 19:21

verdrive писал(а):А зачем для проводки пвс использовать, какой в этом смысл? Есть более подходящие марки кабелей, а пвс это провод.

потому что пвс тупо дешевле ввг!
Но эта экономия сомнительная, потому что сравнивать провод и кабель нельзя, пвс можно использовать только для подключения переносных электроприборов. Срок службы 6 лет, к тому же гибкий, состоящий из многопроволочных жил, которые придется либо пропаивать либо обжимать гильзами при соединении.

вадим84
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

Re: ПВС для проводки

Сообщение вадим84 » 16 янв 2017, 20:12

Недостаточно назначения,определенного производителем? ок:

По степени пожаробезопасности ПВС проигрывает установочным кабелям, дымо-газо выделение, Неподдерживаемость горения, конструкция - соединения многопроволочных жилы менее надежны и более сложно выполнимы чем соединения любых моножил. Наконец, стоимость ПВС сопоставима с ценой кабеля, предназначенного для стационарной электропроводки, так зачем что-то изобретать (то что уже изобретено)?
PS. И еще: ПВС - соединительный ПРОВОД!!!

qwerty1
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 19:40

Re: ПВС для проводки

Сообщение qwerty1 » 24 янв 2017, 05:55

ПВС гибкий и дешевле. Удобен для времянок, переносок, часто на стройках применяется. Служат на стройках эти провода недолго, потом их выбрасывают. Цена рулит. Но в проводке нет смысла его применять.

N112
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

Re: ПВС для проводки

Сообщение N112 » 25 янв 2017, 07:39

qwerty1 писал(а):ПВС гибкий и дешевле. Удобен для времянок, переносок, часто на стройках применяется. Служат на стройках эти провода недолго, потом их выбрасывают. Цена рулит. Но в проводке нет смысла его применять.

ПВС боится воздействия солнца и мороза, к тому же пластиковая изоляция сильно подвержена стиранию, поэтому на стройке ПВС делать нечего. В качестве временных кабелей на стройках и прризводстве сейчас применяют КГ, КГ-ХЛ.

Igorpr85
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 20:48

ПВС для проводки

Сообщение Igorpr85 » 09 фев 2018, 14:09

Требуются термостойкие короба для эл.проводки. Пролистал инет не нашёл ничего. Есть термостойкие пластмассы, пасты и тд. Коробов термостойких нет. Существующие из ПВХ оплывают за месяц. Кто что может предложить?/b

elsnt
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 03 дек 2016, 20:04

Re: ПВС для проводки

Сообщение elsnt » 09 фев 2018, 20:11

Для любых ПВХ каналоа 120 ℃ это потолок. Поэтому, сильно сомневаюсь что найдете. Как альтернативный вариант сплошные металлические лотки с крышками.

N112
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

Re: ПВС для проводки

Сообщение N112 » 12 фев 2018, 07:30

Да, пластмассы термостойкие есть, а коробов нет, можете даже не искать. Металлические трубы или короба только в качестве замены.