Заземление гильз

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
viktor1977
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

Заземление гильз

Сообщение viktor1977 » 20 апр 2018, 04:25

Привет! Скажите надо ли заземлять металлические гильзы проходки для кабеля в стене. Видел заземленные выполненные в полу (через межэтажные перекрытия) ввод в ГРЩ и незаземленные через стены. Как правильно? Или необходимость заземлять проходки надо только если кабели вводные?

Аватара пользователя
admin
Администратор
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 14:42

Re: Заземление гильз

Сообщение admin » 20 апр 2018, 04:40

В соответствии с ПУЭ-7 (1.7.76) обязательно выполнять защиту при косвенном прикосновении. Независимо от того ввод у вас в гильзе или групповая линия заземлять нужно.

alfa_el
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:05

Re: Заземление гильз

Сообщение alfa_el » 20 апр 2018, 09:07

Лучше заземлить, хуже не сделаете точно.

ББК
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

Re: Заземление гильз

Сообщение ББК » 21 апр 2018, 04:11

Согласно 1.7.77 не требуется заземлять детали (металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия) площадью до 100 см2. Это касается систем электроснабжения с заземлением IT и TT.

viktor1977
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17

Re: Заземление гильз

Сообщение viktor1977 » 27 апр 2018, 04:23

Все верно, заземлять нужно спасибо отписавшим. Необязательно соединять гильзы или любые проходки кабельные с дополнительной системой уравнивания потенциалов.

Williamgigue
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 апр 2018, 14:05

Заземление гильз

Сообщение Williamgigue » 28 апр 2018, 17:14

точно не помню, нометаллические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.не требуют заземления только вот в какой системе не помню,по моему TN ,IT,TT.вроде так.

Alex_Doom
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 19:51

Re: Заземление гильз

Сообщение Alex_Doom » 19 май 2018, 15:06

А запенивать внутри гильз в обязательном порядке?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

Re: Заземление гильз

Сообщение electric » 20 май 2018, 07:26

И внутри и снаружи гильз надо.

п. 7 ст. 82 З-на 123-ФЗ указано:
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."

Делается во избежание распространения пожара в помещениях.

Acshel
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

Re: Заземление гильз

Сообщение Acshel » 24 май 2018, 06:04

Кабельные проходки должны быть заделаны обязательно. Зачем ответ выше. Не всегда правда это выполняется. Пеной удобнее всего, только огнестойких марок надо использовать.
Межлу стеной и гильзой чем нибудь схватывающим, напр цементным раствором можно.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

Re: Заземление гильз

Сообщение doctor » 12 июн 2018, 05:51

Заземлять обязательно, можно не присоединять к ДСУП. Это по требованиям ПУЭ.
Заделка внутри проходки также обязательна, можно пеной только огнестойкой.
http://l220.ru/?id=cablepr
Там ссылка на соотв. ГОСТ.