Заземление гильз
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17
Привет! Скажите надо ли заземлять металлические гильзы проходки для кабеля в стене. Видел заземленные выполненные в полу (через межэтажные перекрытия) ввод в ГРЩ и незаземленные через стены. Как правильно? Или необходимость заземлять проходки надо только если кабели вводные?
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 12 янв 2017, 20:17
Все верно, заземлять нужно спасибо отписавшим. Необязательно соединять гильзы или любые проходки кабельные с дополнительной системой уравнивания потенциалов.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 апр 2018, 14:05
точно не помню, нометаллические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.не требуют заземления только вот в какой системе не помню,по моему TN ,IT,TT.вроде так.
И внутри и снаружи гильз надо.
п. 7 ст. 82 З-на 123-ФЗ указано:
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."
Делается во избежание распространения пожара в помещениях.
п. 7 ст. 82 З-на 123-ФЗ указано:
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."
Делается во избежание распространения пожара в помещениях.
Кабельные проходки должны быть заделаны обязательно. Зачем ответ выше. Не всегда правда это выполняется. Пеной удобнее всего, только огнестойких марок надо использовать.
Межлу стеной и гильзой чем нибудь схватывающим, напр цементным раствором можно.
Межлу стеной и гильзой чем нибудь схватывающим, напр цементным раствором можно.
Заземлять обязательно, можно не присоединять к ДСУП. Это по требованиям ПУЭ.
Заделка внутри проходки также обязательна, можно пеной только огнестойкой.
http://l220.ru/?id=cablepr
Там ссылка на соотв. ГОСТ.
Заделка внутри проходки также обязательна, можно пеной только огнестойкой.
http://l220.ru/?id=cablepr
Там ссылка на соотв. ГОСТ.
visitor писал(а):У нас вообще проходки гильзы прямоугольные, с которыми работаем. Они заводского исполнения и в них не предусмотрено ни отверстий, ни винтов для заземления.
скорее всего для слаботочки предназначены, а не для силовых кабелей. Заполнять обязательно чем-то легкоудаляемым и заземлять.
Alex_Doom писал(а):А запенивать внутри гильз в обязательном порядке?
если не заделывать пространство внутри проходок, то в них смысл теряется. Ведь проход между помещениями сам по себе снижает огнестойкость перегородки, это возможность проникновения через него факторов пожара - дымы, искр и прямого огня. Поэтому, конечно обязательно. Только если будете использовать монтажную пену берите по спецификации (если имеется) или сами ищите противопожарную огнестойкую пеню.
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51
viktor1977 писал(а):Привет! Скажите надо ли заземлять металлические гильзы проходки для кабеля в стене. Видел заземленные выполненные в полу (через межэтажные перекрытия) ввод в ГРЩ и незаземленные через стены. Как правильно? Или необходимость заземлять проходки надо только если кабели вводные?
А в чем отличие вводного кабеля от групповой линии? - сечением? Поэтому проходки не надо заземлять, так получается?))
почитайте Правила (1.7.76, 1.7.77). Необязательно присоединять гильзы проходок к СУП, заземление в системах TN обязательно (независимо от назначения силового кабеля).