Заземление гильз

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
visitor
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 05:19

Re: Заземление гильз

Сообщение visitor » 29 июн 2018, 14:45

У нас вообще проходки гильзы прямоугольные, с которыми работаем. Они заводского исполнения и в них не предусмотрено ни отверстий, ни винтов для заземления.

alfa_el
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 июн 2016, 16:05

Re: Заземление гильз

Сообщение alfa_el » 03 июл 2018, 05:08

visitor писал(а):У нас вообще проходки гильзы прямоугольные, с которыми работаем. Они заводского исполнения и в них не предусмотрено ни отверстий, ни винтов для заземления.

скорее всего для слаботочки предназначены, а не для силовых кабелей. Заполнять обязательно чем-то легкоудаляемым и заземлять.

S.P
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

Re: Заземление гильз

Сообщение S.P » 09 июл 2018, 05:06

Alex_Doom писал(а):А запенивать внутри гильз в обязательном порядке?

если не заделывать пространство внутри проходок, то в них смысл теряется. Ведь проход между помещениями сам по себе снижает огнестойкость перегородки, это возможность проникновения через него факторов пожара - дымы, искр и прямого огня. Поэтому, конечно обязательно. Только если будете использовать монтажную пену берите по спецификации (если имеется) или сами ищите противопожарную огнестойкую пеню.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

Re: Заземление гильз

Сообщение Шаталин.О.Г » 24 ноя 2018, 09:39

viktor1977 писал(а):Привет! Скажите надо ли заземлять металлические гильзы проходки для кабеля в стене. Видел заземленные выполненные в полу (через межэтажные перекрытия) ввод в ГРЩ и незаземленные через стены. Как правильно? Или необходимость заземлять проходки надо только если кабели вводные?

А в чем отличие вводного кабеля от групповой линии? - сечением? Поэтому проходки не надо заземлять, так получается?))
почитайте Правила (1.7.76, 1.7.77). Необязательно присоединять гильзы проходок к СУП, заземление в системах TN обязательно (независимо от назначения силового кабеля).

Вернуться в «Кабели и провода»