Страница 1 из 1

Заземление гильз

Добавлено: 20 апр 2018, 04:25
viktor1977
Привет! Скажите надо ли заземлять металлические гильзы проходки для кабеля в стене. Видел заземленные выполненные в полу (через межэтажные перекрытия) ввод в ГРЩ и незаземленные через стены. Как правильно? Или необходимость заземлять проходки надо только если кабели вводные?

Re: Заземление гильз

Добавлено: 20 апр 2018, 04:40
admin
В соответствии с ПУЭ-7 (1.7.76) обязательно выполнять защиту при косвенном прикосновении. Независимо от того ввод у вас в гильзе или групповая линия заземлять нужно.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 20 апр 2018, 09:07
alfa_el
Лучше заземлить, хуже не сделаете точно.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 21 апр 2018, 04:11
ББК
Согласно 1.7.77 не требуется заземлять детали (металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия) площадью до 100 см2. Это касается систем электроснабжения с заземлением IT и TT.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 27 апр 2018, 04:23
viktor1977
Все верно, заземлять нужно спасибо отписавшим. Необязательно соединять гильзы или любые проходки кабельные с дополнительной системой уравнивания потенциалов.

Заземление гильз

Добавлено: 28 апр 2018, 17:14
Williamgigue
точно не помню, нометаллические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.не требуют заземления только вот в какой системе не помню,по моему TN ,IT,TT.вроде так.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 19 май 2018, 15:06
Alex_Doom
А запенивать внутри гильз в обязательном порядке?

Re: Заземление гильз

Добавлено: 20 май 2018, 07:26
electric
И внутри и снаружи гильз надо.

п. 7 ст. 82 З-на 123-ФЗ указано:
"В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций."

Делается во избежание распространения пожара в помещениях.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 24 май 2018, 06:04
Acshel
Кабельные проходки должны быть заделаны обязательно. Зачем ответ выше. Не всегда правда это выполняется. Пеной удобнее всего, только огнестойких марок надо использовать.
Межлу стеной и гильзой чем нибудь схватывающим, напр цементным раствором можно.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 12 июн 2018, 05:51
doctor
Заземлять обязательно, можно не присоединять к ДСУП. Это по требованиям ПУЭ.
Заделка внутри проходки также обязательна, можно пеной только огнестойкой.
http://l220.ru/?id=cablepr
Там ссылка на соотв. ГОСТ.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 29 июн 2018, 14:45
visitor
У нас вообще проходки гильзы прямоугольные, с которыми работаем. Они заводского исполнения и в них не предусмотрено ни отверстий, ни винтов для заземления.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 03 июл 2018, 05:08
alfa_el
visitor писал(а):У нас вообще проходки гильзы прямоугольные, с которыми работаем. Они заводского исполнения и в них не предусмотрено ни отверстий, ни винтов для заземления.

скорее всего для слаботочки предназначены, а не для силовых кабелей. Заполнять обязательно чем-то легкоудаляемым и заземлять.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 09 июл 2018, 05:06
S.P
Alex_Doom писал(а):А запенивать внутри гильз в обязательном порядке?

если не заделывать пространство внутри проходок, то в них смысл теряется. Ведь проход между помещениями сам по себе снижает огнестойкость перегородки, это возможность проникновения через него факторов пожара - дымы, искр и прямого огня. Поэтому, конечно обязательно. Только если будете использовать монтажную пену берите по спецификации (если имеется) или сами ищите противопожарную огнестойкую пеню.

Re: Заземление гильз

Добавлено: 24 ноя 2018, 09:39
Шаталин.О.Г
viktor1977 писал(а):Привет! Скажите надо ли заземлять металлические гильзы проходки для кабеля в стене. Видел заземленные выполненные в полу (через межэтажные перекрытия) ввод в ГРЩ и незаземленные через стены. Как правильно? Или необходимость заземлять проходки надо только если кабели вводные?

А в чем отличие вводного кабеля от групповой линии? - сечением? Поэтому проходки не надо заземлять, так получается?))
почитайте Правила (1.7.76, 1.7.77). Необязательно присоединять гильзы проходок к СУП, заземление в системах TN обязательно (независимо от назначения силового кабеля).