Концевая муфта под щитом

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
volga-el
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

Концевая муфта под щитом

Сообщение volga-el » 22 дек 2016, 11:00

Допускается ли расположение концевой муфты на питающем кабеле вне щита? Имеется шкаф ВРУ, вводные кабели 2 штуки апвббшп 4*240, заводка снизу на перекидной рубильник. Угол поворота не позволяет завести муфту в шкаф т к кабели к тому же бронированные.

N112
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

Re: Концевая муфта под щитом

Сообщение N112 » 22 дек 2016, 17:43

Кабель должен быть заведен в ВРУ, разделка делается внутри щита и заделка кабеля соотв.в щите. Короче, перчатка не должна находиться вне щита. Правда, приходилось не раз видеть концевые муфты в приямке. Насколько это допустимо сказать не могу, во всяком случае было принято.

volga-el
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

Re: Концевая муфта под щитом

Сообщение volga-el » 22 дек 2016, 19:47

Я знаю, что кабель должен быть заведен в оболочке в шкаф, но тут стесненные условия...
вот что производитель пишет:
"Минимальный радиус изгиба при прокладке АПвБбШп 4х240 равен 491,4 миллиметрам."
N112 писал(а):Правда, приходилось не раз видеть концевые муфты в приямке. Насколько это допустимо сказать не могу, во всяком случае было принято.

В моем случае не приямок, а подставка из уголка под шкаф (h=300 мм), этой высоты мало чтоб нормально согнуть и уложить кабель, к тому же их (кабели) пришлось еще от пола поднять на несколько см, чтоб на земле не лежали...(ошиновка-же начинается буквально рядом с низом шкафа, та же шины N и заземляющая...(не буду называть сборочную фирму производителя щитов, но жесть короче...

verdrive
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 30 июл 2016, 10:39

Re: Концевая муфта под щитом

Сообщение verdrive » 23 дек 2016, 14:33

Не пойму, в чем проблема. Главное, чтоб муфта была в доступе для осмотра, обслуживаемая и обеспечивать герметичность заделки кабеля. На фото как видите перчатка под щитом, сечение медь 150.
230320132045.jpg
Концевая муфта под щитом

volga-el
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

Re: Концевая муфта под щитом

Сообщение volga-el » 29 дек 2016, 20:28

verdrive писал(а):Не пойму, в чем проблема. Главное, чтоб муфта была в доступе для осмотра, обслуживаемая и обеспечивать герметичность заделки кабеля. На фото как видите перчатка под щитом, сечение медь 150.230320132045.jpg

verdrive, меня еще ниже концевая муфта.
myfta.jpg

А выше никак не получится потому что шины низко, точнее подшинки и чуть ли не в N-, PE- шины упираются, сборка ужасная, соответствие комплектации тоже хромает. Но, вроде все нормуль, замечание со стороны технадзора только что не заземлены и нет связи монтажных планок в панели ВРУ, на которых автоматы закреплены с землей, но это все устранимо) Всем спасибо за участие и с Наступающим!!!

ББК
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

Re: Концевая муфта под щитом

Сообщение ББК » 03 янв 2017, 19:06

Если оконцевание качественно сделано, то ничего страшного в этом нет, главное обеспечить герметичность заделки. Пример - муфты наружной установки, допускается ставить вне помещений.

VAVAN
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

Re: Концевая муфта под щитом

Сообщение VAVAN » 03 фев 2017, 17:19

ПУЭ:
4.1.26. Оконцевание проводов и кабелей должно быть выполнено так, чтобы оно находилось внутри устройства.

maxim
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

Концевая муфта НАД щитом

Сообщение maxim » 15 фев 2017, 18:26

mk10.jpg
Концевая муфта НАД щитом

и где тут криминал?
Назначение концевой муфты

moroZ
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 15:36

Re: Концевая муфта под щитом

Сообщение moroZ » 08 мар 2018, 05:56

В Правилах старой редакции если память мне не изменяет есть рекомендация на спусках муфты не устанавливать.
И обязательное требование к муфте - это обеспечение беспрепятственного допуска к ней для обслуживания.

Vitaly
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 05:25

Re: Концевая муфта под щитом

Сообщение Vitaly » 14 мар 2018, 04:36

Если качественно муфта установлена то и нечего там обслуживать, пыль с нее смахивать чтоли?)
на фотках нормальное расположение. Поверьте муфтят и не в таких местах. Тот кто на практике сталкивался знает.

Вернуться в «Кабели и провода»