Закрывать лотки крышками обязательно?

Темы с вопросами, касающимися выбора кабельно-проводниковых материалов, а также их монтажа, эксплуатации и пр.
serg555
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 фев 2018, 17:29

16 ноя 2018, 06:50

Прошу подсказать есть ли требование обязательно закрывать лотки крышками и если есть что за норматив.
Трассы лотков дкс200, 2 штуки, 0,4 кВ напряжение, в одном групповые линии питания розеток, в другом линии осветительной сети. Кабели все расчесаны и увязаны, ничего не торчит, по запасу нормы соблюдены, не битком набиты.
Расположение над подвесным сборным потолком из ГКЛ. Лоток перфорированный. Спасибо.

Шаталин.О.Г
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51

16 ноя 2018, 08:53

См. СНиП 3.05.06-85

3.19. Конструкция и степень защиты лотков и коробов, а также способ прокладки проводов и кабелей на лотках и в коробах (россыпью, пучками, многослойно и т. п.) должны быть указаны в проекте.
3.20. Способ установки коробов не должен допускать скопления в них влаги. Применяемые короба для открытых электропроводок должны иметь, как правило, съемные или открывающиеся крышки.

А вообще, такие вещи определяются проектной документацией. В проекте должна быть информация о способе прокладки кабелей.

serg555
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 03 фев 2018, 17:29

16 ноя 2018, 14:56

Проекта никакого нет, это действующий небольшой ТЦ. Работаем в частном порядке, здесь переделки инженерки идут, перестройки и т. п. Энергетик требует чтоб лотки были закрыты, крышек на них не то что не хватает, а их совсем не закупали и это не наша вина как подрядчиков. В итоге сдача отодвигается, КС не подписывают. Вот и решил поинтересоваться. Просто где-то читал, что закрывать надо рядом с трубопроводами с агрессивными жидкостями, на улице и т. д, но могу и ошибаться, отсюда и вопрос. У нас вся трасса проходит в фальшпотолке, помещение не влажное, материал негорючий.

ББК
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 11 май 2016, 09:26

19 ноя 2018, 15:27

Вполне логичное требование энергетика.
Для перфорированных закоытых крышками лотков степень защиты крышкой IP составляет 20, без крышек показатель IP 00. Есть разница?

moroZ
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 15:36

21 ноя 2018, 16:19

serg555 писал(а):Проекта никакого нет, это действующий небольшой ТЦ. Работаем в частном порядке, здесь переделки инженерки идут, перестройки и т. п. Энергетик требует чтоб лотки были закрыты, крышек на них не то что не хватает, а их совсем не закупали и это не наша вина как подрядчиков. В итоге сдача отодвигается, КС не подписывают. Вот и решил поинтересоваться. Просто где-то читал, что закрывать надо рядом с трубопроводами с агрессивными жидкостями, на улице и т. д, но могу и ошибаться, отсюда и вопрос. У нас вся трасса проходит в фальшпотолке, помещение не влажное, материал негорючий.

Врядли стоит ссылаться на какие-то НТД в этом случае, тут они не на вашей стороне. Если проект отсутствует то о таких вещах надо сразу договариваться с заказчиком.