doctor
17 май 2021, 04:54
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке
Ответы: 4
Просмотры: 19391

Re: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке

Это откуда? ПУЭ? 2.1.16 ПУЭ В СП31-110-2003: Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необ...
doctor
15 май 2021, 05:25
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Вводное УЗО
Ответы: 7
Просмотры: 13675

Re: Вводное УЗО

Technolog писал(а):Электропроводка новая.

Это временно)
doctor
15 май 2021, 05:22
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке
Ответы: 4
Просмотры: 19391

Re: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке

Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.
doctor
14 май 2021, 05:56
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке
Ответы: 4
Просмотры: 19391

Re: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке

Независимо от марки кабелей и лотка совместная прокладка не рекомендуется. Была тема:
viewtopic.php?f=6&t=118
doctor
15 апр 2021, 10:59
Форум: Освещение
Тема: Можно ли светильник ip20 в ванную?
Ответы: 6
Просмотры: 17612

Re: Можно ли светильник ip20 в ванную?

СП 31-110 (табл. 4.9) допускает применение светильников с ip20 во влажных помещениях. В том же документе (п.4.45) есть требование предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
doctor
14 апр 2021, 14:17
Форум: Электропроводка
Тема: Розетки над батареей отопления
Ответы: 8
Просмотры: 30514

Re: Розетки над батареей отопления

Есть рекомендация выбора расстояния от розеток до отопительных труб (стояков), батарей, которое обеспечит температуру окружающего воздуха вокруг кабеля и розеток не более 25ºС - это 50 см. Думаю, это связано с тем, что установленное ПУЭ среднее расчётное значение температуры окружающей среды составл...
doctor
14 апр 2021, 14:17
Форум: Освещение
Тема: Можно ли светильник ip20 в ванную?
Ответы: 6
Просмотры: 17612

Re: Можно ли светильник ip20 в ванную?

Marat писал(а):Вопрос такой у меня: можно ли светильник ip20 в ванную или лучше начиная от ip44 что то поискать?

Зависит от того в какой зоне электробезопасности будет установлен светильник.
doctor
18 мар 2021, 14:39
Форум: Электропроводка
Тема: Что поставить узо или дифавтомат?
Ответы: 18
Просмотры: 36293

Re: Что поставить узо или дифавтомат?

Вопрос от неспециалиста и может не совсем по теме, поэтому сразу извиняюсь. Скажите как можно быстро отличить УЗО от дифавтомата? Проще всего отличить по номиналу, точнее по букве (обычно B, C): есть она или нет. Этой букве соответствует определенная время-токовая характеристика модуля защиты от то...
doctor
14 сен 2020, 08:20
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Напряжение выше нормы
Ответы: 9
Просмотры: 23937

Re: Напряжение выше нормы

Surmin71 писал(а):мультиметр выдает 235 вольт, ночью 240 и более. нормы?

Целесообразность покупки стабилизатора зависит от того насколько больш 240 в. При диапазоне 235-240 в он не нужен, т. к напряжение в пределах нормы.
doctor
01 сен 2019, 12:44
Форум: Электропроводка
Тема: МОЖНО ЛИ РОЗЕТКУ В ВАННОЙ?
Ответы: 4
Просмотры: 12404

Re: МОЖНО ЛИ РОЗЕТКУ В ВАННОЙ?

Читайте ГОСТ Р 50571.11-96 зона 3 Расположение штепсельных розеток в зоне электробезопасности 3 в соответствии требованиями данного стандарта допустима только при реализации как минимум одной из следующих мер: В цепи питающих линий этих розеток включен разделительный трансформатор;Для питания исполь...
doctor
29 авг 2019, 13:39
Форум: Системы электроснабжения
Тема: Электромеханический стабилизатор для ПК
Ответы: 11
Просмотры: 20814

Re: Электромеханический стабилизатор для ПК

Для котла лучше не стаб, а бесперебойник online типа брать. вадим84, просто опечатка. Имел ввиду электромеханического. Не соглашусь. Для системного блока электромеханический стабилизатор вполне подойдет. Да и не только для ПК, но и большинства нагрузки. Недорогое решение защиты техники, скорость ре...
doctor
19 дек 2018, 06:36
Форум: Электропроводка
Тема: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА
Ответы: 8
Просмотры: 13850

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Требования такого нет. Четырехпрлюсники для того и выпускаются, неважно с защитой нуля или простым выключателем нагрузки на полюсе. Нельзя отдельную защиту на ноль ставить. При срабатывании должно быть обеспечено отключение всех полюсов. Правила 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и не...
doctor
13 ноя 2018, 18:25
Форум: Электропроводка
Тема: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА
Ответы: 8
Просмотры: 13850

Re: ЗАЩИТА НУЛЕВОГО ПРОВОДА

Однозначного требования касаемо обязательности размыкания рабочего нуля коммутационными аппаратами нет насколько мне известно. Руководствоваться при выборе 3Р+N или 4P нужно с учетом характера нагрузки, нагруженности нуля.
doctor
09 ноя 2018, 09:21
Форум: Электропроводка
Тема: Что поставить узо или дифавтомат?
Ответы: 18
Просмотры: 36293

Re: Что поставить узо или дифавтомат?

Правда цены на них космические и это при том что они на электронной схеме собраны и менее надежны чем электромеханические аналоги. Само по себе то, что встроенный модуль УЗО в дифах на электронной схеме не так уж и плохо на самом деле. Да, можно назвать существенным недостатком зависимость их работ...
doctor
05 ноя 2018, 06:35
Форум: Электропроводка
Тема: Что поставить узо или дифавтомат?
Ответы: 18
Просмотры: 36293

Re: Что поставить узо или дифавтомат?

Acshel писал(а):Если места в вашем ЩР достаточно ставьте УЗО и автоматы.

Если для кого важно занимаемое место то можно использовать одномодульные дифы. Видел такие от Schneider как-то.
doctor
03 ноя 2018, 15:18
Форум: Электропроводка
Тема: Что поставить узо или дифавтомат?
Ответы: 18
Просмотры: 36293

Re: Что поставить узо или дифавтомат?

Ставь диф лучше. Защита от кз и токов утечки модуля дифзащиты будут лучше согласованы и места в щите меньше займет чем автомат с УЗО. Да, но только отчасти. Согласованность защит от кз и токов утечки модуля дифзащиты действительно лучшая чем в связке УЗО и автомат, но опять же как подбирать. При гр...
doctor
03 ноя 2018, 15:17
Форум: Электропроводка
Тема: Штроба в несущей стене
Ответы: 5
Просмотры: 7107

Re: Штроба в несущей стене

Евген писал(а):если честно думал об этом. Провода то спрятать под штукатурку можно. Тогда стену не трогаю да. Но для подрозетника же как ни крути все равно придется углубление коронкой делать в несущей стене.

Подумайте, может накладные розетки поставить.
doctor
28 июл 2018, 20:38
Форум: Электропроводка
Тема: ПВС в стену?
Ответы: 6
Просмотры: 9935

Re: ПВС в стену?

Только один вопрос: зачем?)
По сабжу: не рекомендую.
Почитайте, обсуждалось уже здесь:
viewtopic.php?f=7&t=160
doctor
15 июл 2018, 15:05
Форум: Электроприборы и электрооборудование
Тема: Отдельная линия для сплит
Ответы: 10
Просмотры: 19861

Re: Отдельная линия для сплит

Для нагрузки такой мощности отдельная групповая линия не нужна. Тем более, если розетки "сидят" на 2,5 кв мм, этого сечения более чем достаточно. А монтажники ссылаются скорее всего на рекомендации производителя сплита. Дело не только в мощности нагрузки. Отдельная группа да, необязательн...
doctor
14 июн 2018, 12:26
Форум: Электроприборы и электрооборудование
Тема: Дистанционное управление автоматом
Ответы: 5
Просмотры: 6717

Re: Дистанционное управление автоматом

Смотря КАК управлять надо. Если отключать только достаточно, то можно применить модульный независимый расцепитель для автомата. http://l220.ru/?id=nr Устанавливается в распредщит. Вполне бюджетное решение. Только включать и взводить автомат придется вручную непосредственно в щите. Если и включать на...