Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабженияВ ПУЭ (п.1.2.17-1.2.21) упоминаются КАТЕГОРИИ, но сути это не меняет если речь идет о надежности электроснабжения, а не о ГРУППЕ как объединении нескольких электроприемников.
https://l220.ru/?id=kep1 категория потребителей. Данная группа включает в себя наиболее важные электроприемники, нарушение работы которых ввиду перебоев электроснабжения может стать причиной возникновения несчастных случаев, катастроф, крупных аварий, значительных материальных ущербов.
В качестве примеров промышленных потребителей 1-ой категории электроснабжения можно привести химические, горнодобывающие предприятия и т. п. К коммунально-бытовым электроприемникам относятся тепловые пункты, насосные станции первой категории, сбои в электроснабжении которых способны привести к авариям и выходу из строя важных городских инженерных систем жизнеобеспечения.
В отрасли здравоохранения это важные медицинские учреждения - родильные, реанимационные отделения, крупные клинические диспансеры и т. д. Продолжить приведение примеров можно, добавив дата-центры, диспетчерские пункты городских систем, лифты, противопожарные системы, ОПС зданий со значительным количеством пребывающих в них людей.
Требованию к электроснабжению для электроприемников следующие: питание должно быть организовано от двух независимых источников (осуществляться по двум линиям от разных трансформаторов). Длительность перерыва в электроснабжении допустимая Правилами не должна превышать затрачиваемого на включение резервного источника питания времени.
Отдельно необходимо сказать о
потребителях 1 особой категории - в эту подгруппу входят электроприемники, бесперебойная работа которых является необходимым условием безопасности жизни людей, а также во избежание пожаров, взрывов и значительных материальных ущербов.
При проектировании электроснабжения потребителей 1 особой категории обязательно должно быть предусмотрено питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника, в качестве которого могут быть использованы местные подстанции, дизельные генераторы, системы бесперебойного питания.
2 категория потребителей. Включает в себя электроприемники, перебои в питании которых могут привести к простоям оборудования производства, браку или недоотпуску производимой продукции, нарушению нормальной работы городских инженерных систем.
Кроме промышленных предприятий данная категория распространяется на медицинские, детские и учебные заведения, торговые центры с большим скоплением людей, а также насосные станции, индивидуальные тепловые пункты, котельные, не относящиеся к 1 группе.
В отношении организации электроснабжения и длительности перебоев подачи электроэнергии к этой категории предъявляются менее жесткие требования; питание должно осуществляться от двух источников, а допустимая длительность перерыва в электроснабжении определяется временем, необходимым для прибытия электротехнического персонала и осуществления оперативных переключений.
3 категория потребителей. К ней относятся не вошедшие в первые две категории электроприемники. Перебои в электроснабжении электроприемников этой группы не приводят к серьезным последствиям, поэтому, согласно требований Правил допускается использовать системы электроснабжения с одним питающим вводом.
Допустимое время отсутствия энергоснабжения потребителей этой категории составляет 24 часа с условием годовой суммарной длительности перебоев подачи электроэнергии 72 часа.
Типичные примеры электроприемников этой категории - это небольшие магазины, малоквартирные и дачные дома, коттеджи, гаражные кооперативы, небольшие цеха, производственные площадки и т. д.