Видимый разрыв в электроустановках

Добавлено: 22 мар 2021, 08:59
Mikh_79
Прошу пояснить по поводу видимого разрыва и с пониманием отнестись к вопросу (я не электрик), возможно не в тот раздел написал, тогда сорри. Сам термин я понимаю как например рубильник, при отключении которого визуально виден разрыв питания (поправьте если ошибаюсь). Вопрос в другом: требуется ли в ВРУ жилых частных домов обеспечивать видимый разрыв или достаточно простого автомата защиты на ввод? И еще: приходилось видеть минирубильники ABB с установкой на динрейке, но ведь они не обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв?

Re: Видимый разрыв в электроустановках

Добавлено: 22 мар 2021, 09:45
Шаталин.О.Г
Согласно требований действующей НТД в распредустройствах напряжением до 1 кВ видимый разрыв не требуется.

Re: Видимый разрыв в электроустановках

Добавлено: 22 мар 2021, 11:24
вадим84
ПУЭ-7 Гл. 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока

4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
Видимый разрыв регламентирован только для РУ напряжением более 1000 В.

Re: Видимый разрыв в электроустановках

Добавлено: 22 мар 2021, 17:13
Шаталин.О.Г
Mikh_79 писал(а):И еще: приходилось видеть минирубильники ABB с установкой на динрейке, но ведь они не обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв?

Большинство модульных рубильников конечно не обеспечивают видимый разрыв, т. к. имеют полностью закрытую контактную часть, но такая задача как выше писали в распредустройствах до 1 кВ и не ставится.

У TDM есть серия перекидных рубильников, обеспечивающих видимый разрыв с возможностью монтажа на DIN-рейку или панель.

Re: Видимый разрыв в электроустановках

Добавлено: 23 мар 2021, 03:52
maxim
В НКУ 0,4 кВ достаточно выключателя нагрузки без видимого разрыва.

Re: Видимый разрыв в электроустановках

Добавлено: 14 апр 2021, 15:31
VAVAN
вадим84 писал(а):Видимый разрыв регламентирован только для РУ напряжением более 1000 В.

Случается, что и для РУ 04 инициативой заказчика :|