Видимый разрыв в электроустановках
Прошу пояснить по поводу видимого разрыва и с пониманием отнестись к вопросу (я не электрик), возможно не в тот раздел написал, тогда сорри. Сам термин я понимаю как например рубильник, при отключении которого визуально виден разрыв питания (поправьте если ошибаюсь). Вопрос в другом: требуется ли в ВРУ жилых частных домов обеспечивать видимый разрыв или достаточно простого автомата защиты на ввод? И еще: приходилось видеть минирубильники ABB с установкой на динрейке, но ведь они не обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв?
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51
Согласно требований действующей НТД в распредустройствах напряжением до 1 кВ видимый разрыв не требуется.
Видимый разрыв регламентирован только для РУ напряжением более 1000 В.ПУЭ-7 Гл. 4.1 Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
4.1.12. Должна быть предусмотрена возможность снятия напряжения с каждого автоматического выключателя на время его ремонта или демонтажа. Для этой цели в необходимых местах должны быть установлены рубильники или другие отключающие аппараты.
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 05 ноя 2018, 06:51
Mikh_79 писал(а):И еще: приходилось видеть минирубильники ABB с установкой на динрейке, но ведь они не обеспечивают ВИДИМЫЙ разрыв?
Большинство модульных рубильников конечно не обеспечивают видимый разрыв, т. к. имеют полностью закрытую контактную часть, но такая задача как выше писали в распредустройствах до 1 кВ и не ставится.
У TDM есть серия перекидных рубильников, обеспечивающих видимый разрыв с возможностью монтажа на DIN-рейку или панель.