Зачем двухполюсный автомат?

Добавлено: 28 апр 2021, 04:34
Z.M.A
Для чего нужны двухполюсные автоматы если ноль отключать нет необходимости и можно использовать обычные однополюсные? И четырехполюсные автоматы (вместо трехполюсных)?

Re: Зачем двухполюсный автомат?

Добавлено: 28 апр 2021, 12:18
2016
Z.M.A писал(а):если ноль отключать нет необходимости...

Иногда еще как бывает такая необходимость. Затем и используют 2х и 4х- полюсные автоматы.

Re: Зачем двухполюсный автомат?

Добавлено: 28 апр 2021, 13:02
Z.M.A
2016 писал(а):Иногда еще как бывает такая необходимость. Затем и используют 2х и 4х- полюсные автоматы.

Выручил :mrgreen:
Спасибо, Кэп!

Re: Зачем двухполюсный автомат?

Добавлено: 28 апр 2021, 15:57
2016
Для систем резервирования электроэнергии при использовании дифзащиты применяются 2х и 4х-полюсные автоматы. Например, если система с АВР использует в качестве резервного ИП бензиновый или дизель-генератор, то в неразомкнутой нейтрали с основной сети перераспределение токов нулевой последовательности ИП, что вызовет некорректную работу устройств дифзащиты - ложные срабатывания. Также четырпехполюсники применятся в случаях если сечение N < сечения фазных проводников.

Re: Зачем двухполюсный автомат?

Добавлено: 29 апр 2021, 05:23
Z.M.A
2016 писал(а):Для систем резервирования электроэнергии при использовании дифзащиты применяются 2х и 4х-полюсные автоматы. Например, если система с АВР использует в качестве резервного ИП бензиновый или дизель-генератор, то в неразомкнутой нейтрали с основной сети перераспределение токов нулевой последовательности ИП, что вызовет некорректную работу устройств дифзащиты - ложные срабатывания. Также четырпехполюсники применятся в случаях если сечение N < сечения фазных проводников.

Ну это же к 4пол. автоматам только относится?

Re: Зачем двухполюсный автомат?

Добавлено: 29 апр 2021, 06:42
Acshel
Еще в Правилах (7.3.99) можно найти такое вот требование:

Во взрывоопасных зонах класса В-I в двухпроводных линиях с нулевым рабочим проводником должны быть защищены от токов КЗ фазный и нулевой рабочий проводники.

защищены, т. е. 2P, для АВР 1P+N. Отличия - https://l220.ru/?id=2p

Кроме того, двух- и четырехполюсные автоматические выключатели также применяют и для быстрой диагностики неисправностей электропроводки - при сработке УЗО на утечку токов с рабочего нуля.

Re: Зачем двухполюсный автомат?

Добавлено: 30 апр 2021, 06:29
2016
Z.M.A писал(а):
2016 писал(а):Для систем резервирования электроэнергии при использовании дифзащиты применяются 2х и 4х-полюсные автоматы. Например, если система с АВР использует в качестве резервного ИП бензиновый или дизель-генератор, то в неразомкнутой нейтрали с основной сети перераспределение токов нулевой последовательности ИП, что вызовет некорректную работу устройств дифзащиты - ложные срабатывания. Также четырпехполюсники применятся в случаях если сечение N < сечения фазных проводников.

Ну это же к 4пол. автоматам только относится?

Почему? АВР могут быть использованы для оперативных переключений и одно- и трехфазных источников питания. Ну или я вопрос не понял...