Допускается или нет?
Кабели ВВГнг-LS(А) 3х1.5 и 3х1.5. Лоток перфорированный, заземленный 100*50 ДКС.
Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке
Независимо от марки кабелей и лотка совместная прокладка не рекомендуется. Была тема:
viewtopic.php?f=6&t=118
viewtopic.php?f=6&t=118
Это откуда? ПУЭ?
2.1.16 ПУЭ
В СП31-110-2003:
Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т.п.).
СП также не рекомендует совместную прокладку и допускает если разделить перегородкой с достаточной локализационной способностью.