Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке

Добавлено: 13 май 2021, 12:31
NovoSib
Допускается или нет?
Кабели ВВГнг-LS(А) 3х1.5 и 3х1.5. Лоток перфорированный, заземленный 100*50 ДКС.

Re: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке

Добавлено: 14 май 2021, 05:56
doctor
Независимо от марки кабелей и лотка совместная прокладка не рекомендуется. Была тема:
viewtopic.php?f=6&t=118

Re: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке

Добавлено: 15 май 2021, 05:22
doctor
Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

Re: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке

Добавлено: 16 май 2021, 11:51
NovoSib
Это откуда? ПУЭ?

Re: Кабели рабочего и аварийного освещения в одном лотке

Добавлено: 17 май 2021, 04:54
doctor
Это откуда? ПУЭ?

2.1.16 ПУЭ

В СП31-110-2003:
Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле, в одном канале многоканального короба, в корпусах и штангах многоламповых светильников не рекомендуется; при необходимости их совместной прокладки должны быть приняты специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем проводов аварийного освещения (устройство перегородок, покрытие огнезащитными составами и т.п.).


СП также не рекомендует совместную прокладку и допускает если разделить перегородкой с достаточной локализационной способностью.