Обрыв нуля и УЗО
novice писал(а):Ну нет конечно. Я имел ввиду отключится ли УЗО если ноль пропадет в сети (не у меня в квартире, а в общей щитовой дома или на этаже в щитке).
Для защиты от пропадания нуля используют устройства контроля напряжения на вводе - реле напряжения, УЗО тут не поможет.
Схема подключения реле контроля напряжения
viewtopic.php?f=4&t=142 здесь тоже обсуждался вопрос подключения РКН.
novice писал(а):А если дом не новостройка и в квартире двухпроводная сеть есть смысл УЗО ставить?
А вот это уже тема вечного спора электриков на форумах)
Мое мнение смысл конечно есть, защита может быть будет менее эффективная чем в трехпроводных линиях, но тем не менее лишней не будет.
novice писал(а):Ну нет конечно. Я имел ввиду отключится ли УЗО если ноль пропадет в сети (не у меня в квартире, а в общей щитовой дома или на этаже в щитке).
Нет, если пропадет ноль УЗО, конечно не сработает, и не должно оно срабатыать лт этого. Но если предположить что пропал ноль в сети по каким-то причинам и человек коснулся корпуса неисправного электроприбора, на котором имеется опасный потенциал то сработает. Т е защитные свойства не потряет. Но только при условии что УЗО имеет электромеханическое исполнение.