Обрыв нуля и УЗО

Обсуждение любых вопросов, касающихся обеспечения потребителей электрической энергией
novice
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 20:38

12 янв 2019, 05:16

Уважаемые электрики, просветите спасет ли УЗО при обрыве нуля в квартире без заземления двухпроводной сети и какое в моем случае лучше для этого применить?

Nikolov
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 07:17

12 янв 2019, 06:59

От чего спасет, от обрыва нуля? Врядли...)

novice
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 20:38

12 янв 2019, 15:28

Ну нет конечно. Я имел ввиду отключится ли УЗО если ноль пропадет в сети (не у меня в квартире, а в общей щитовой дома или на этаже в щитке).

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

12 янв 2019, 19:13

УЗО защищает от поражения электрическим током, это его назначение. При исправном и правильно подобранном УЗО (в трехпроводной сети!) оно своевременно сработает в случае возникновения утечки токов на землю. При чем тут обрыв нуля, скажите?

Nikolov
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 28 июл 2018, 07:17

13 янв 2019, 07:46

novice писал(а):Ну нет конечно. Я имел ввиду отключится ли УЗО если ноль пропадет в сети (не у меня в квартире, а в общей щитовой дома или на этаже в щитке).

Для защиты от пропадания нуля используют устройства контроля напряжения на вводе - реле напряжения, УЗО тут не поможет.
Схема подключения реле контроля напряжения
viewtopic.php?f=4&t=142 здесь тоже обсуждался вопрос подключения РКН.

novice
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 20:38

14 янв 2019, 04:10

home220 писал(а):УЗО защищает от поражения электрическим током, это его назначение. При исправном и правильно подобранном УЗО (в трехпроводной сети!)

А если дом не новостройка и в квартире двухпроводная сеть есть смысл УЗО ставить?

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

14 янв 2019, 17:26

novice писал(а):А если дом не новостройка и в квартире двухпроводная сеть есть смысл УЗО ставить?

А вот это уже тема вечного спора электриков на форумах)
Мое мнение смысл конечно есть, защита может быть будет менее эффективная чем в трехпроводных линиях, но тем не менее лишней не будет.

KostaL
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 28 янв 2019, 04:01

03 апр 2019, 10:04

при чем тут вообще УЗО и обрыв нуля? это сравнение кислого с круглым.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

23 апр 2019, 04:43

novice писал(а):Ну нет конечно. Я имел ввиду отключится ли УЗО если ноль пропадет в сети (не у меня в квартире, а в общей щитовой дома или на этаже в щитке).

Нет, если пропадет ноль УЗО, конечно не сработает, и не должно оно срабатыать лт этого. Но если предположить что пропал ноль в сети по каким-то причинам и человек коснулся корпуса неисправного электроприбора, на котором имеется опасный потенциал то сработает. Т е защитные свойства не потряет. Но только при условии что УЗО имеет электромеханическое исполнение.


  • Похожие темы:
  • Защита от пропадания нуля при 380 вольт
  • УЗО на свет
  • Что поставить узо или дифавтомат?
  • Обязательно ли чтобы УЗО номиналом было больше АВ?
  • На какой ток УЗО ставить

Вернуться в «Системы электроснабжения»