МОЖНО ЛИ РОЗЕТКУ В ВАННОЙ?

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
g4zima
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 06:57

29 авг 2019, 14:46

Вот такой вопрос. интересует есть запрет на установку розетки 220 в в помещении ванной. Если нет, то при каких условиях можно- высота, расстояние от ванный, труб и т д. Читал о санузлах, но технически не совсем ванная или ошибаюсь?

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

30 авг 2019, 08:05

Розетку можно, но только в зоне 3. Сейчас не помню точно цифры по расстояниям от ванны. Если интересует смотри ПУЭ. И при условии наличия защиты УЗО или разделительного транса на линии питания розетки.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

01 сен 2019, 12:44

Читайте ГОСТ Р 50571.11-96
зона 3
Расположение штепсельных розеток в зоне электробезопасности 3 в соответствии требованиями данного стандарта допустима только при реализации как минимум одной из следующих мер:

В цепи питающих линий этих розеток включен разделительный трансформатор;Для питания используется пониженное напряжение (системы БСНН или ЗСНН);Питающие линии защищены коммутационными защитными аппаратами, которые реагируют на дифференциальный ток - УЗО, дифавтоматы с максимальным номинальными значением дифференциального тока 30 мА.

https://l220.ru/?id=socket-bathroom

g4zima
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 06:57

04 сен 2019, 09:25

розетка под стиральную машинку надо. Стоит дифавтомат на вводе на 100 mA. Линии отдельной нет чтоб УЗО отдельное ставить. Выносить за пределы ванной не хотелось бы. А разве при утечке тока на 100 mA не сработает?

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

30 дек 2019, 07:41

можно, зона 3, УЗО не более чем на ток до 30 мА и IP розеток от 44.


  • Похожие темы:
  • Как подключить розетку проводом 6 кв мм
  • 12 Вольт в ванной
  • Можно ли сверлить шины?
  • Можно ли применять МГЛ в ЖКУ?
  • Можно ли паять силовые провода?

Вернуться в «Электропроводка»