Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного
Можно ли вместо вводного трехполюсника установить на ввод в частном доме три однополюсных автомата если напряжение 3фазное. Сделан капремонт, полностью заменена вся проводка в доме на медь, щит сейчас пока временный стоит, его тоже полностью планируется перебрать, а до этого на вводе стоял С16А на три фазы. Мощность по техусловиям составляет 6 квт.
Нагрузки трехфазной нет и в ближайшем обозримом будущем точно не предвидится какбы. Вся техника в доме и гараже бытовая на 220 вольт.
maxim ну во первых потому что бываю нечасто, наездами, это больше как дача и мог бы не гасить весь дом, а оставить одну фазу включенной для холодильников и в/камер, а во вторых однополюсные ABB на 16А уже имеются и их тупо покупать не нужно)
на 16А норм будет?
maxim ну во первых потому что бываю нечасто, наездами, это больше как дача и мог бы не гасить весь дом, а оставить одну фазу включенной для холодильников и в/камер, а во вторых однополюсные ABB на 16А уже имеются и их тупо покупать не нужно)
на 16А норм будет?
electric писал(а):Трёхфазный автомат в щите, помимо токовой защиты электропроводки служит для ограничения мощности потребления и вопрос замены думаю лучше сначала согласовать с представителями вашей ЭСО.
ЭСО Энергосбыт в смысле? - думаю проблем не будет. Вы мне скажите 3 автомата по 16 А подойдут в моем случае А то стоял трехфазный на 16 и не знаю как считать, это на каждой фазе 16 или всего, 16/3 получается чуть больше 5 А. не понимаю.
maxim писал(а):Можно все, что не запрещено.
СП 31-110-2003
9 Групповые сети
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей.
какие будут комментарии? - что касается только линий освещения?