Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
domaster
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 07:37

07 авг 2017, 08:15

Можно ли вместо вводного трехполюсника установить на ввод в частном доме три однополюсных автомата если напряжение 3фазное. Сделан капремонт, полностью заменена вся проводка в доме на медь, щит сейчас пока временный стоит, его тоже полностью планируется перебрать, а до этого на вводе стоял С16А на три фазы. Мощность по техусловиям составляет 6 квт.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

07 авг 2017, 09:21

Можно все, что не запрещено. Только (стесняюсь спросить) зачем? Что мешает установить на трехфазный ввод ´традиционный´ для таких случаев трехполюсный автоматический выключатель?

Vitaly
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 05:25

07 авг 2017, 09:59

Если в доме имеется трехфазная нагрузка то нельзя. Тогда только трехполюсник на ввод ставьте.

domaster
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 07:37

07 авг 2017, 12:00

Нагрузки трехфазной нет и в ближайшем обозримом будущем точно не предвидится какбы. Вся техника в доме и гараже бытовая на 220 вольт.
maxim ну во первых потому что бываю нечасто, наездами, это больше как дача и мог бы не гасить весь дом, а оставить одну фазу включенной для холодильников и в/камер, а во вторых однополюсные ABB на 16А уже имеются и их тупо покупать не нужно)
на 16А норм будет?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

08 авг 2017, 06:30

Трёхфазный автомат в щите, помимо токовой защиты электропроводки служит для ограничения мощности потребления и вопрос замены думаю лучше сначала согласовать с представителями вашей ЭСО.

domaster
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 07:37

08 авг 2017, 14:32

electric писал(а):Трёхфазный автомат в щите, помимо токовой защиты электропроводки служит для ограничения мощности потребления и вопрос замены думаю лучше сначала согласовать с представителями вашей ЭСО.

ЭСО Энергосбыт в смысле? - думаю проблем не будет. Вы мне скажите 3 автомата по 16 А подойдут в моем случае А то стоял трехфазный на 16 и не знаю как считать, это на каждой фазе 16 или всего, 16/3 получается чуть больше 5 А. не понимаю.

ArtemR
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 15:52

08 авг 2017, 18:42

maxim писал(а):Можно все, что не запрещено.

СП 31-110-2003
9 Групповые сети
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей.

какие будут комментарии? - что касается только линий освещения?

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

12 авг 2017, 06:17

А какая связь приведенного из сп с обсуждаемым вопросом? Надо понимать разницу между групповой линией освещения и питающей линией.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

24 авг 2017, 15:12

На вводе общего автомата вообще может не быть. Или вместо него для снятия напряжения в щите может быть использован выключатель нагрузки.

Евген
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 11:44

17 сен 2017, 16:14

Мой походу ламерский вопрос косвенно касается темы обсуждения: вот тут разговор про трехфазный автомат 16А. Как понимать номинальный ток: это ОБЩИЙ ток или на каждую фазу?

Евген
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 11:44

22 сен 2017, 15:55

... и тишина))

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

23 сен 2017, 09:16

Евген писал(а):Мой походу ламерский вопрос косвенно касается темы обсуждения: вот тут разговор про трехфазный автомат 16А. Как понимать номинальный ток: это ОБЩИЙ ток или на каждую фазу?

Это номинальный ток каждого полюса:
3х16А.


  • Похожие темы:
  • Силовой контакт пускателя вместо дополнительного
  • СИП на опоре или подземный ввод в дом?
  • Ввод кабеля сип в дом
  • Выбор автомата для электродвигателя
  • Подключение автомата снизу

Вернуться в «Электропроводка»