Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 07 авг 2017, 08:15
domaster
Можно ли вместо вводного трехполюсника установить на ввод в частном доме три однополюсных автомата если напряжение 3фазное. Сделан капремонт, полностью заменена вся проводка в доме на медь, щит сейчас пока временный стоит, его тоже полностью планируется перебрать, а до этого на вводе стоял С16А на три фазы. Мощность по техусловиям составляет 6 квт.

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 07 авг 2017, 09:21
maxim
Можно все, что не запрещено. Только (стесняюсь спросить) зачем? Что мешает установить на трехфазный ввод ´традиционный´ для таких случаев трехполюсный автоматический выключатель?

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 07 авг 2017, 09:59
Vitaly
Если в доме имеется трехфазная нагрузка то нельзя. Тогда только трехполюсник на ввод ставьте.

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 07 авг 2017, 12:00
domaster
Нагрузки трехфазной нет и в ближайшем обозримом будущем точно не предвидится какбы. Вся техника в доме и гараже бытовая на 220 вольт.
maxim ну во первых потому что бываю нечасто, наездами, это больше как дача и мог бы не гасить весь дом, а оставить одну фазу включенной для холодильников и в/камер, а во вторых однополюсные ABB на 16А уже имеются и их тупо покупать не нужно)
на 16А норм будет?

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 08 авг 2017, 06:30
electric
Трёхфазный автомат в щите, помимо токовой защиты электропроводки служит для ограничения мощности потребления и вопрос замены думаю лучше сначала согласовать с представителями вашей ЭСО.

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 08 авг 2017, 14:32
domaster
electric писал(а):Трёхфазный автомат в щите, помимо токовой защиты электропроводки служит для ограничения мощности потребления и вопрос замены думаю лучше сначала согласовать с представителями вашей ЭСО.

ЭСО Энергосбыт в смысле? - думаю проблем не будет. Вы мне скажите 3 автомата по 16 А подойдут в моем случае А то стоял трехфазный на 16 и не знаю как считать, это на каждой фазе 16 или всего, 16/3 получается чуть больше 5 А. не понимаю.

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 08 авг 2017, 18:42
ArtemR
maxim писал(а):Можно все, что не запрещено.

СП 31-110-2003
9 Групповые сети
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей.

какие будут комментарии? - что касается только линий освещения?

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 12 авг 2017, 06:17
electric
А какая связь приведенного из сп с обсуждаемым вопросом? Надо понимать разницу между групповой линией освещения и питающей линией.

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 24 авг 2017, 15:12
S.P
На вводе общего автомата вообще может не быть. Или вместо него для снятия напряжения в щите может быть использован выключатель нагрузки.

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 17 сен 2017, 16:14
Евген
Мой походу ламерский вопрос косвенно касается темы обсуждения: вот тут разговор про трехфазный автомат 16А. Как понимать номинальный ток: это ОБЩИЙ ток или на каждую фазу?

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 22 сен 2017, 15:55
Евген
... и тишина))

Re: Три однополюсных автомата на ввод вместо трехполюсного

Добавлено: 23 сен 2017, 09:16
home220
Евген писал(а):Мой походу ламерский вопрос косвенно касается темы обсуждения: вот тут разговор про трехфазный автомат 16А. Как понимать номинальный ток: это ОБЩИЙ ток или на каждую фазу?

Это номинальный ток каждого полюса:
3х16А.