Всем привет. У меня такой вопрос к монтажникам: каким способом будет лучше закрепить кабели на потолке (из железобетонных перекрытий). Кабели будут проложены как и положено в гофротрубе. В помещении запланированы натяжные потолки, поэтому требуется надежное крепление, чтобы они потом не попадали на натяжной потолок и не пришлось натягивать потолок по новой. В принципе видел клипсы пластиковые и хомуты в виде ершика тоже из пластика. Интересует что из них надежнее будет держать. С какой частотой следует крепить и какой крепеж выбрать.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

08 апр 2016, 10:17

Если используются не поддерживающие горение кабели в двойной изоляции для прокладки по несгораемым основаниям, то в гофру их класть совсем не обязательно. Какая у вас марка кабеля?
Клипсами или дюбель-хомутами крепить - неважно, все только от рук зависит. В обоих случаях надо будет бурить по крепеж. Если размер клипсы или дюбель-хомута соответствуют друг другу, то никуда ваши кабели не денутся, впервые слышу чтоб у где-то падали. Ну, мое личное мнение - хомуты понадежнее будут.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

08 апр 2016, 13:25

В гофре обычно прокладывают в гкл-полках как дополнительную защиту, чтобы при монтаже потолка или стен не повредить изоляцию провода (профилем не порезать или саморезом не проткнуть). Кроме этой доп защиты току от нее нет.
Правда, провода в гофре удобнее крепить в гофре - просто защелкиваешь и все, это да. И держат они гофру нормально, никуда она не выскочит. Ну если есть сомнения можно стяжками будет гофру к клипсам зафиксировать для надежности, через одну-две клипсы. Расстояние между ними 40-50 см вполне нормально будет.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

09 апр 2016, 15:31

Да все в порядке будет! Ну если большие сомнения, то есть такие специальные клипсы именно для прокладки по потолкам под гофру. Основание крепится а гофра крышкой защелкивается.

noelectric
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16

09 апр 2016, 19:18

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5.
maxim писал(а):Да все в порядке будет! Ну если большие сомнения, то есть такие специальные клипсы именно для прокладки по потолкам под гофру. Основание крепится а гофра крышкой защелкивается.

А можно поподробнее об этих клипсах? Так и называются потолочные клипсы?

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

10 апр 2016, 15:17

На этих фотках клипсы ДКС, но и у других производителей должны быть.
klipsa1.jpg
Основание и защелка клипсы

klipsa2.jpg
Клипса в сборе

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

10 апр 2016, 16:06

Гофра выполнена из самозатухающего материала. Если вы пишете что кабель - ВВГнг-LS, то он не поддерживает горения, вопрос: зачем прокладка в гофре тогда? При натяжке потолков врядли возможны механические повреждения кабеля, поэтому и для этих целей она тут не нужна.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

10 апр 2016, 18:25

Acshel писал(а):Гофра выполнена из самозатухающего материала. Если вы пишете что кабель - ВВГнг-LS, то он не поддерживает горения, вопрос: зачем прокладка в гофре тогда? При натяжке потолков врядли возможны механические повреждения кабеля, поэтому и для этих целей она тут не нужна.

А требование ПУЭ о сменяемости проводки?