Щит в несущей стене
Всем привет. Меняем проводку в новостройке, есть вопрос по размещению распредщита. Изначально стоял навесной на 12 модулей. Теперь групп добавилось и требуется ставить не менее чем на 24, заказчик хочет установить скрытой установки. Учитывая глубину такого щита потребуется ниша глубиной как минимум 15 см. Дом монолитный, придется резать арматуру и не в одном месте и что самое главное - стена несущая, а в несущих конструкциях я слышал этого делать нельзя. Где об этом написано и касается ли запрет на монтаж щитов или только в отношении горизонтальных штроб?
Нет, запрет касается не только штроб.алексей31 писал(а):Где об этом написано и касается ли запрет на монтаж щитов или только в отношении горизонтальных штроб?
Из постановления Правительства Москвы от 15.11.2005 N 883-ПП:
4. В жилых домах типовых серий не допускается:
4.1. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.
4.2. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов.
А толщина стены какая? Если мм 600, то 150 мм глубиной и размером с 24 модулей, не насколько не ослабит стену (если меньше то думаю что только ниша на половины толщины стены с щит 24 модулей может как-то ослабить стену, да и промерзать будет если наружная стена, а штробление под провод по максимуму глубиной и шириной 30 мм - любую стену не ослабит, всё перестраховка и лучше запретить чем расписать что можно. Оконные проемы по размеру гораздо больше чем щит и сквозные, ослабляют стену?
v77vlad77 писал(а):А толщина стены какая? Если мм 600, то 150 мм глубиной и размером с 24 модулей, не насколько не ослабит стену (если меньше то думаю что только ниша на половины толщины стены с щит 24 модулей может как-то ослабить стену, да и промерзать будет если наружная стена, а штробление под провод по максимуму глубиной и шириной 30 мм - любую стену не ослабит, всё перестраховка и лучше запретить чем расписать что можно. Оконные проемы по размеру гораздо больше чем щит и сквозные, ослабляют стену?
Не, ну здание ведь рассчитано, что у него оконные проемы будут, а ниши никто не рассчитывал. Но все-равно ничего страшного не вижу в этом. Некоторые перепланировку комнат делают, не то что ниши, стены сносят и не загоняются по этому поводу... А вот насчет промерзания полностью согласен, непонятно почему не рассматривается такая опасность, а все пишут только об ослаблении стен. А ведь несущие стены как раз чаще наружные и бывают.
Не пойму о чем дискутируете. Вопрос не в том можно или нельзя штробить несущие стены, а в другом:
Вообще о штроблении написано в СНиП. Это запрет диагонального штробления, ограничения на длину горизонтального штробления - 3 метра, глубину 2,5 см, запрет на удаление арматуры и т д.
алексей31 писал(а):Где об этом написано и касается ли запрет на монтаж щитов или только в отношении горизонтальных штроб?
Вообще о штроблении написано в СНиП. Это запрет диагонального штробления, ограничения на длину горизонтального штробления - 3 метра, глубину 2,5 см, запрет на удаление арматуры и т д.