Как подобрать вводной автомат?
Как подобрать, на какой ток нужен вводной автомат для трехкомнатной квартиры если в щите 9 групповых линий и соответственно 10 автоматов: на освещение 10А 2 шт, на розетки 16А 6 шт, отдельно кухня и санузел 25А 2 шт. На какой ток с таким щитом покупать автомат?
2016 писал(а):Да, конечно, это жилая квартира.Честно говоря не в курсе какая мощность разрешена, раньше стояли 2 пробки автоматические по 16А.
По РАСЧЕТНОЙ потребляемой мощности. Считайте потребляемую мощность всей нагрузки и делите на напряжение в сети (220). Полученный результат помножить на коэффициент нагрузки, - это 0,7. И берете номинал ближайшего значения из стандартного ряда.
Автоматический выключатель должен быть подобран с учетом длительного тока, на который рассчитано сечение квартирного ввода с отключением в случае превышения данного тока нагрузкой с обратно-зависимой характеристикой. Короче, зависит от сечения и материала вводного кабеля.
LordCar, это в идеале. На практике есть еще характер нагрузки, важно сколько реактивной составляющей в ней, длина линии и пр. Про кабель 36 впервые слышу, насколько мне известно стандартный ряд сечений медных и алюминиевых кабелей и проводов не имеет такого значени, ближайшее - 35.