Всем привет! У меня вопрос по групповым линиям электропроводки. Общие исходные данные такие:
- 2х-комнатная квартира "хрущевской" постройки;
- старая алюминиевая электропроводка:
- соответственно, щиток времен совка в виде счетчика и двух пробок, вся проводка выполнена на одной линии.
В ближайшее будущее планируется все это дело полностью заменить на новую медную и хотелось бы как-то грамотно разделить по линиям. Вот мой вопрос, точнее вопросы и касаются групповых линий.
1. На сколько групповых линий лучше разделить проводку?
2. Как лучше разделить: например группа розетки, группа освещение, группа кухня, сплит система, автомат стиралка и т. д. или по помещениям: группа комната 1, группа комната 2, группа кухня и т. д?
3. Имеются ли в нормативно-технической документации какие-то требования или рекоменации, касающиеся данного вопроса (старательно искал, но не нашел)?
Очень надеюсь на ответы компетентных людей.
Заранее, спасибо.
На сколько групп лучше делать электропроводку в квартире?
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16
В планах сделать так: на на каждую комнату одна розеточная группа, санузел тоже (в ванной одна розетка для стиралки) через автомат 20А, кухня на две группы - из них одна отдельная на варочную панель (25А), на другой 2 двойных розетки автомат 20А.
На освещение одна группа, автомат на 16А. Или стоит тоже разделить хотя бы на две?
Таким образом 1 автомат 25А, 3 автомата на 20А и 1 на 16А - свет. Общий дифавтомат на 40А, по току утечки 100 mA.
Что скажете по такой схеме и по выранным номиналам защиты?
На освещение одна группа, автомат на 16А. Или стоит тоже разделить хотя бы на две?
Таким образом 1 автомат 25А, 3 автомата на 20А и 1 на 16А - свет. Общий дифавтомат на 40А, по току утечки 100 mA.
Что скажете по такой схеме и по выранным номиналам защиты?
Пожарное УЗО 300 мА и 500 mA.вадим84 писал(а):По номиналам это зависит от мощности нагрузки. Какое у вас сечение кабелей розеточных и осветительных линий?
Диф на 100mA не пойдет, точнее это противопожарная защита. Ставьте лучше на 30 mA.
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
В данном случае если брать суммарный ток более 25 А диф на 30 mA уже не проходит. Лучше организовать защиту 30 mA по месту на отходящих линиях.
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16
doctor, прошу прощения, но у меня дифференциальный автомат на вводе, а не УЗО. Или это не принципиально?
По поводу защиты линий УЗО вы меня опередили. Есть такая мысль на стиральную машинку поставить и на кухню. На сколько по току брать? И есть ли смысл ставить УЗО на сплит-систему? - про нее забыл спросить - это отдельная линия тоже.
По поводу защиты линий УЗО вы меня опередили. Есть такая мысль на стиральную машинку поставить и на кухню. На сколько по току брать? И есть ли смысл ставить УЗО на сплит-систему? - про нее забыл спросить - это отдельная линия тоже.
noelectric писал(а):doctor, прошу прощения, но у меня дифференциальный автомат на вводе, а не УЗО. Или это не принципиально?
По поводу защиты линий УЗО вы меня опередили. Есть такая мысль на стиральную машинку поставить и на кухню. На сколько по току брать? И есть ли смысл ставить УЗО на сплит-систему? - про нее забыл спросить - это отдельная линия тоже.
Не принципиально: оба этих коммутационных аппарата предназначены для защиты - отключении при возникновении токов утечки, дифавтомат также выполняет защиту электрических цепей от токов кз, это его отличие от УЗО.
По поводу сплита я думаю нет смысла в УЗО.
Не согласен. 30 mA если электропроводка новая вполне достаточно. А 100 mA на ввод ставить имеет смысл если проводка старая. Тогда возможны ложные сработки. На сплиты и освещение их не нужно ставить. Только на розеточные группы.вадим84 писал(а):По номиналам это зависит от мощности нагрузки. Какое у вас сечение кабелей розеточных и осветительных линий?
Диф на 100mA не пойдет, точнее это противопожарная защита. Ставьте лучше на 30 mA.
Как говорит мой друг (почта moskva-elektrik.my1.ru@bk.ru) по одной группе на функциональные элементы.