Страница 1 из 1

Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 15 май 2016, 07:10
noelectric
Мое почтение) Вопрос по соединению розеток. Шлейфить или делать отдельно каждую от распредкоробки.

1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.

Относится ли это к моему случаю если это розетки в одном блоке под одной рамкой. L и N я могу запараллелить, а PE получается нельзя? или допускается?

PS. Заземления в квартире нет, это жилье хрущевской постройки. Трехпроводка проложена скорее на перспективу.

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 15 май 2016, 07:49
вадим84
noelectric писал(а):PS. Заземления в квартире нет, это жилье хрущевской постройки. Трехпроводка проложена скорее на перспективу.

Если если заземления в доме нет и третий проводник не подключен никуда, то какая разница как и где его коммутировать?

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 15 май 2016, 13:49
noelectric
Заземление в любом случае в квартире сделаю, потому и спрашиваю как будет правильно сделать.

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 16 май 2016, 06:42
S.P
Совсем необязательно гнать из распредкоробки провода на каждую розетку. Запрет шлейфа идет из соображений безопасности. Так, при какой либо неисправности групповой линии или вдруг ремонт срочный понадобиться недопустимо чтобы была возможность работы без PE. Пропал контакт заземляющего контакта первой розетки и все которые за ней тоже будут без заземления. Вот откуда ноги растут. Поэтому, можно зашлейфить фазу и ноль на розетках этого блока, а заземляющий проводник завести в первую установочную коробку, в которой сделать отводы заземляющего проводника до каждой розетки, но только допустимыми способами! Это допустимо и неоднократно проверено на практике.

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 16 май 2016, 07:54
Acshel
На практике как раз везде соединяют шлейфом и все прекрасно работает.
S.P, о чем вы пишете если у человека вообще заземление в квартире и доме отсутствует!

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 16 май 2016, 13:38
S.P
ТС задал вопрос: как сделать ПРАВИЛЬНО, на что я и ответил как. Ну-ну, далеко не везде, поверьте)

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 16 май 2016, 18:22
Acshel
Вот вам пример на фотке, специально сегодня сфотографировал. Получили массовое применение в офисных помещениях и никаким нарушением ни разу не является ;) Соединение розеток как видите - шлейф.

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 17 май 2016, 05:08
S.P
Так те что на фото не конечные, а ПРОХОДНЫЕ розетки. Улавливаете разницу? Они конструктивно отличаютсяот обычных конечных, могут быть использованы и вообще предназначены для паралельного подкючения - соединения между собой.

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 29 май 2016, 18:02
Brigadier
S.P писал(а):Так те что на фото не конечные, а ПРОХОДНЫЕ розетки. Улавливаете разницу? Они конструктивно отличаютсяот обычных конечных, могут быть использованы и вообще предназначены для паралельного подкючения - соединения между собой.

К тому же вопрос касается квартиры, а не офиса:
noelectric писал(а):PS. Заземления в квартире нет, это жилье хрущевской постройки. Трехпроводка проложена скорее на перспективу.

А на фото розетки Mosaic от Legrand для монтажа в кабель-каналы. Квартира не офис, по моему пример не к месту. В квартире, если хотите соблюсти требования действующей НТД посоветовал бы расключку делать в установочной коробке (допускается).

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 04 июн 2016, 18:31
electric
Шлейфом нельзя только PE-проводники соединять. Фазу, ноль шлйфите сколько хотите через зажимы розеток, "землю" можно скоммутировать в одном подрозетников через клеммник или сварку и кинуть на каждую розетку.

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 04 июн 2016, 20:04
Acshel
electric писал(а):Шлейфом нельзя только PE-проводники соединять. Фазу, ноль шлйфите сколько хотите через зажимы розеток, "землю" можно скоммутировать в одном подрозетников через клеммник или сварку и кинуть на каждую розетку.

Ну да, можно конечно. Для блока двух, ну от силы трех розеток еще куда ни шло. А попробуйте пять-шесть розеток собрать и все проводки заземляющие согнать в одну коробку + соединить их там (неважно каким способом) - скрутка, ваго, винтовой клеммник на 5-6 мест просто не поместишь в установочную коробку.

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 05 июн 2016, 10:13
electric
Acshel писал(а):Ну да, можно конечно. Для блока двух, ну от силы трех розеток еще куда ни шло. А попробуйте пять-шесть розеток собрать и все проводки заземляющие согнать в одну коробку + соединить их там (неважно каким способом) - скрутка, ваго, винтовой клеммник на 5-6 мест просто не поместишь в установочную коробку.

А это на самом деле очень просто решается. При помощи установочных коробок глубиной 80мм - и 3 и 5 и более розеток скоммутировать места хватит.

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 17 июн 2016, 19:57
doctor
Заземляющий проводник,кстати, совсем необязетельно раскусывать. Если на участках подключения к клеммам розеток с провода снять изоляцию, то “земля” останется цельным проводом. Старо как мир на самом деле ;)

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 29 июн 2016, 18:45
maxim
electric писал(а):А это на самом деле очень просто решается. При помощи установочных коробок глубиной 80мм - и 3 и 5 и более розеток скоммутировать места хватит.

Поддерживаю целиком и полностью.
1.7.144 ранее приводили, нет нужды повторяться - это ответ как правильно. Привожу скрин пояснения, взятый из проекта электропроводки квартиры, по нему все предельно ясно:

qw.jpg
Правильное параллельное соединение розеток

Re: Соединение розеток шлейфом

Добавлено: 04 июл 2016, 19:04
Brigadier
maxim писал(а):
electric писал(а):А это на самом деле очень просто решается. При помощи установочных коробок глубиной 80мм - и 3 и 5 и более розеток скоммутировать места хватит.

Поддерживаю целиком и полностью.
1.7.144 ранее приводили, нет нужды повторяться - это ответ как правильно. Привожу скрин пояснения, взятый из проекта электропроводки квартиры, по нему все предельно ясно:

qw.jpg


Все в соответствии с Правилами это хорошо. Вот только на вагах розетки шлейфить не лучшее решение.