Ввод кабеля сип в дом

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
al-al
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 май 2020, 05:20

12 май 2020, 05:28

Можно ли завести напрямую ввод СИП без перехода на медный кабель на вводной автомат или счетчик?
Это жилой частный кирпичный дом, слышал что ограничения только на деревянные дома - обязательный переход на медь. Будет ли нарушением в моем случае завести СИП в дом если сделать проходку как положено в металлической гильзе в кирпичной стене и надо ли в этом случае обжимать наконечниками концы СИП при подключении?

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

12 май 2020, 05:36

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.

al-al
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 май 2020, 05:20

12 май 2020, 13:29

У меня сечение 2х25
Ввод 220в

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

12 май 2020, 14:50

al-al писал(а):У меня сечение 2х25
Ввод 220в

Дело не в сечении и даже не материале жил а в том что СИП - провод поддерживающий (причем, очень хорошо) горение. Это требование пожаробезопасности. Поэтому, даже если стены не деревянные, тащить СИП в дом затея не из лучших.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

13 май 2020, 04:55

Медный провод зажал в клемме и забыл, а СИП алюминиевый, потребуется постоянной протяжки контакта. Лучше перейти на медь.

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

13 май 2020, 15:02

Даже исходя из назначения провода СИП (не кабеля!) понятно, что предназначен он не для внутренних электропроводок, а для ответвлений ВЛ.


  • Похожие темы: