Включение вентилятора вместе со светильником а отключение отдельно

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
Dombai
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 06:47

25 фев 2021, 09:33

Всех приветствую, мой вопрос в заголовке. Есть помещение ванной комнаты. Планируется сделать свет точечные светильники (6 шт), разделить на 2 и 4 светильника по двум клавишам выключателя. 2 1-клавишных или 1 2х-клавишный, пока не решил. И будет канальный бытовой вентилятор. Он маломощный (14 Вт всего), может быть подключен от освещения.
Заранее прошу не пинать, схем в интернете полно, я их изучил, в большинстве прелагается тупо запараллелить с освещением, ну максимум с задержкой отключения. А хотелось бы что бы управление вентиляцией работало так:

- при включении света в ванной включался свет и вентилятор;

- при выключении света продолжал работать;

- отключение вентилятора кнопкой в виде клавиши.

По сути, требуется включение вентилятора вместе со светильником а отключение отдельно.

И еще: чтобы вентилятор мог запускаться с любой клавиши выключателя независимо. Но последнее некритично если связано с какими-то сложностями.
Буду благодарен вашим советам, если схему скинете вообще супер.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

26 фев 2021, 07:07

Только на контактах выключателей и кнопки не соберешь такую схему. 2 магнитных пускателя нужно если с каждой клавиши хотите чтоб вентилятор включался.

Dombai
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 06:47

26 фев 2021, 10:22

А со схемой не поможете?

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

27 фев 2021, 06:01

Как то так:
2.jpg

Dombai
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 06:47

28 фев 2021, 06:01

Благодарю. SB1 общая кнопка отключения? Обозначения KM контактор и все контакты? SB выключатели света?

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

28 фев 2021, 18:35

Кнопка отключения S1;
KM1 и KM2 - катушки магнитных пускателей;
KM1 и KM2 - силовые контакты пускателей, выключающие и включающие вентилятор;
KM1 и KM2 с надписью NO - нормально разомкнутые допконтакты пускателя (Normal Open);
SB1 и SB2 - выключатели света;
La1 и La2 - условное обозначение групп светильников (2 и 4 шт.).

Dombai
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 фев 2021, 06:47

01 мар 2021, 05:57

Я понял насчет лампочек. Еще раз спасибо за помощь. А включить отдельно вытяжку без света не получится? Свет включил с любого выключателя, вентилятор заработал, выключил - работает пока кнопку отключения не нажмешь?

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

02 мар 2021, 04:45

Dombai писал(а):Я понял насчет лампочек. Еще раз спасибо за помощь. А включить отдельно вытяжку без света не получится? Свет включил с любого выключателя, вентилятор заработал, выключил - работает пока кнопку отключения не нажмешь?

Просто добавить выключатель принудительного включения (SB3):
3.jpg
Добавлен выключатель SB3 (выделил красным)

Аватара пользователя
JimmyCrEab
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 фев 2022, 00:46

16 фев 2022, 20:26

Поглядел схему, да, офигеть можно Сразу вспомнил, то что на старых аудюхах, если лампочка в приборке которая за показания аккума отвечает перегорала, то пропадала зарядка