ШАГ КРЕПЛЕНИЯ ЛОТКА
Минимальное расстояние между опорами лотков должно быть указано в проектной документации (п. 6.3.2.6 СП 76.13330.2016).
Определяется исходя из требуемой несущей способности, возможных нагрузок на лоток, направление трассы (вертикаль, горизонталь) и т. п. Обычно 1-1,5 метра .
Определяется исходя из требуемой несущей способности, возможных нагрузок на лоток, направление трассы (вертикаль, горизонталь) и т. п. Обычно 1-1,5 метра .
Никакого проекта по лотку нет, связи с проектировщиками тоже. Только на плане трасса показана с расположением оборудования. Прокладка горизонтальная. Высота 1,8 м, помещение ИТП. Крепежка по стене настенными кронштенами с полкой 200мм под два перфорированных лотка 100х50, возможно вместо них будет один на 200 с разделителем. Заполненность лотков: 10-12 силовых кабелей и около 20 КПС от датчиков.
Крепление кронштейна на 2 анкера d8мм. Стены прочные, материал кирпич.
Крепление кронштейна на 2 анкера d8мм. Стены прочные, материал кирпич.
Это вопрос к проектироващикам вашим. Уточните у заказчика, но обычно, производителем указывается максимальное расстояние между опорами 1,5 м для прямых участков горизонтальных трасс и 2 м для вертикальных.
Если будете ставить кронштейны в месьах стыков, посередине лотка и на поворотах по прямой через 1 м, то у самого требовательного инспектора вопросов не должно быть.
Если будете ставить кронштейны в месьах стыков, посередине лотка и на поворотах по прямой через 1 м, то у самого требовательного инспектора вопросов не должно быть.