Подскажите пожалуйста какая марка провода для скрытой электропроводки будет оптимальным выбором.
Из медных выбор пока такой:
ВВГ (а их много видов как я понял, какой из них лучше для квартирной электропроводки?) или NYM?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

02 фев 2016, 17:44

ВВГ или NYM выберете разницы не будет. Но ВВГ плоский кабель, что для скрытых проводок удобнее при прокладке, к тому же, сравнивая стоимость он предпочтительнее, т. к. дешевле.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

02 фев 2016, 18:31

Берите ВВГнг-LS. НУМ действительно, во первых дороже, а во вторых прятать его под слой штукатурки не имеет смысла. А так НУМ годится для монтажа в самых разных условиях, хорош тем, что его можно и без гофры кидать при открытой прокладке.

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

03 фев 2016, 19:07

Разницы в применении этих марок кабелей нет. Марки ВВГ различных индексов и НУМ одинаково не поддерживают горение. Тут вопрос предпочтений, ВВГнг - отечественный аналог, подешевле будет.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

04 фев 2016, 19:05

Помимо перечисленных ВВГ и NYM существуют и другие марки монтажных кабелей для прокладки скрытой электропроводки. Ну а если по сабжу берите ВВГ.

noelectric
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:16

22 фев 2016, 13:46

А в чем отличие кабелей ВВГнг от ВВГнг-LS? стоит немного дороже и есть ли смысл переплачивать?

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

02 апр 2016, 18:05

Дело хозяйское. Кабель ВВГ НГ-LS, индекс LS - LowSmoke с низким выделением дыма в случае возгорания. Ну и соответственно кабель дороже.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

28 апр 2016, 07:05

doctor писал(а):Дело хозяйское. Кабель ВВГ НГ-LS, индекс LS - LowSmoke с низким выделением дыма в случае возгорания. Ну и соответственно кабель дороже.

Согласен.
Для скрытых проводок удобнее ложить плоские кабели, круглые в штробе больше места занимают. Тем более, индекс LS для скрытых вообще не нужен.

d_milov
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 18 май 2016, 10:10

18 май 2016, 10:19

doctor писал(а):ВВГ или NYM выберете разницы не будет. Но ВВГ плоский кабель, что для скрытых проводок удобнее при прокладке, к тому же, сравнивая стоимость он предпочтительнее, т. к. дешевле.

Еще отличия в максимальных сечениях, у кабелей NYM оно 16 или 25 мм2, точно не помню. У ВВГ 240.

Аватара пользователя
electric
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 13 апр 2016, 19:09

20 май 2016, 07:09

d_milov писал(а):Еще отличия в максимальных сечениях, у кабелей NYM оно 16 или 25 мм2,

25 мм2.

Brigadier
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 29 май 2016, 14:46

07 июл 2016, 16:42

Ни к чему не призываю, дело выбора каждого. Долго использовали кабели марок ВВГ, пару лет назад и по настоящее время в основном для квартир прокладываем НУМ. Кто работал с ним знает что этот кабель не путается при прокладке, не мнется как ВВГ, ну плюс получается тройная изоляция. Минус - это большой диаметр и форма. Когда у тебя гофра на 20 и надо в нее 2 "полторашки" поместить вот тогда вспоминаешь старый добрый ВВГ))

Короче, все зависит от условий и способа прокладки. А в целом - вопрос личных предпочтений. Не более, по своим параметрам это аналоги.

LeonidX
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 май 2016, 18:33

10 июл 2016, 11:19

В теме почему-то рассматриваются только марки с двойной изоляцией. Если это принципиально, то одно дело, если нет, то медные провода ведь не ограничиваются марками ВВГ и NYM.

Есть такая марка ПВВ называется: те же медные жилы ПВХ изоляцией, без оболочки - для укладки в слой штукатурки самое то и вдвое наверное дешевле обсуждаемых здесь NYM и ВВГ.

Или напр. провода-аналоги ВВГ - ПуГВВ, имеющий изоляцию из поливинилхлоридного пластиката с ПВХ-оболочкой. В общем, вариантов достаточно.

Аватара пользователя
vlg34
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 27 май 2016, 11:13

11 июл 2016, 17:40

LeonidX писал(а):В теме почему-то рассматриваются только марки с двойной изоляцией. Если это принципиально, то одно дело, если нет, то медные провода ведь не ограничиваются марками ВВГ и NYM.

Это наиболее распространенные и чаще всего используемые марки кабеля, поэтому ничего удивительного. В большинстве спецификаций или однолинеек проектов встречаются именно ввг или нум.

LeonidX
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 май 2016, 18:33

15 янв 2017, 12:40

vlg34 писал(а):Это наиболее распространенные и чаще всего используемые марки кабеля, поэтому ничего удивительного. В большинстве спецификаций или однолинеек проектов встречаются именно ввг или нум.

Почему? Насчет большинства спорный вопрос. В последне время чаще приходится работать с ППГнг.

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

18 янв 2017, 17:55

Оптимальный выбор зависит от бюджета и задачи. Если кабель на "внутряк" - для прокладки под слоем штукатурки, то необязательно в двойной изоляция. Но, опять же, если бюджет позволяет лучше подобрать в двойной. А так - любые медные установочные кабели кроме ПУНП и его разновидностей.

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

01 дек 2017, 12:33

ППГнг можно, более надежные марки кабеля.

вадим84
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 17:59

06 дек 2017, 19:44

volga-el писал(а):ППГнг можно, более надежные марки кабеля.

А зачем для квартирной проводки кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена можете ответить?

ППГ целесообразно применять на крупных объектах - в строениях где предполагается большое количество людей, высотных зданиях. Для квартир ВВГ или НУМ вполне подходят.

Igorpr85
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 20:48

13 фев 2018, 10:58

Подскажите пожалуйста брат купил квартиру а в ней электропроводка проложена многопроволочным проводом как быть нужно менять?

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

14 фев 2018, 06:29

Igorpr85 писал(а):Подскажите пожалуйста брат купил квартиру а в ней электропроводка проложена многопроволочным проводом как быть нужно менять?

То что многопроволочным кабелем проводка выполнена не так страшно. Надо смотреть состояние соединений в коробках. Если пайка или на клеммах облуженные или гильзами оконцованные провода, то все в порядке. А вот если скрутки на мягких проводах сделаны то надо бы привести в порядок, особенно если нагрузка мощная.

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

14 фев 2018, 06:56

Почитайте http://l220.ru/?id=press