Сечение провода для розеток в квартире

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
S_Samarin
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2021, 09:26

25 мар 2021, 09:52

Почему на группы розеток всегда используют кабели сечением 2,5 кв мм? Можно ли взять 1,5 кв мм? По таблицам если судить он в сети 220 держит 19 ампер, 4,1 квт. Ведь этого с запасом хватит для любой нагрузки в квартире, зачем прокладывают медь 2,5?

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

25 мар 2021, 10:55

S_Samarin писал(а):Почему на группы розеток всегда используют кабели сечением 2,5 кв мм?
Потому что это оптимальное сечение для группы бытовых розеток.
S_Samarin писал(а):Можно ли взять 1,5 кв мм?
Можно, это минимальное допустимой сечение для групповой линии.
S_Samarin писал(а):По таблицам если судить он в сети 220 держит 19 ампер, 4,1 квт. Ведь этого с запасом хватит для любой нагрузки в квартире, зачем прокладывают медь 2,5?
Не факт, что хватит: современный электрочайник один 2 кВт потребляет, прибавьте сюда электроводонагреватели, стиралки и т. п.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

25 мар 2021, 16:17

S_Samarin писал(а):Почему на группы розеток всегда используют кабели сечением 2,5 кв мм?

Потому что токовый номинал бытовых розеток составляет 16 A и номинал автомата защиты группы не должен быть выше по понятным причинам, обычно на розеточные линии и ставится защита на 16 A. Одним словом, это продиктовано здравым смыслом. Защита на 16 A линии сечением 1,5 мм2 это далеко не лучшая защита, учитывая максимальный допустимый ток для этого сечения.

S_Samarin
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2021, 09:26

26 мар 2021, 05:18

Понял, что обязаловки нет. Ну а если розетки планируются под маломощные приборы, зарядники, тв, приставку, максимум пылесос и проложить линию 1,5 кв мм с защитой 10 или 6 ампер?

N112
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 06:41

26 мар 2021, 12:27

S_Samarin писал(а):Понял, что обязаловки нет. Ну а если розетки планируются под маломощные приборы, зарядники, тв, приставку, максимум пылесос и проложить линию 1,5 кв мм с защитой 10 или 6 ампер?

РАЗДЕЛ 7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Табл. 7.1.1.
711.jpg

Прокладка медного кабеля 1,5 мм2 для групповых линий розеток допускается, ничего вы нарушите.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

27 мар 2021, 07:22

S_Samarin писал(а):Можно ли взять 1,5 кв мм? По таблицам если судить он в сети 220 держит 19 ампер, 4,1 квт. Ведь этого с запасом хватит для любой нагрузки в квартире, зачем прокладывают медь 2,5?

Посчитайте падение напряжения на кабеле 1,5 и 2,5 кв мм нагруженные на 4 кВт при средней длине линии 20-30 м и сравните результаты.

2016
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 17:28

01 апр 2021, 03:56

Если заведомо уверены что ничего мощного не будете включать то конечно и 1,5 можно. Но проводка делается не на год ведь и не на два. Разница в цене 1, и 2,5 мм2 небольшая. Хозяин барин, я бы 2,5 мм2 заложил, проводка скрытая и экономить на этом лучше не надо.

bogosh550
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 июн 2021, 20:53

15 июн 2021, 15:27

Подскажите если не сложно по выбору провода для прокладки в квартире.
Часть проводки будет в гофре под гипсокартоном, часть в штробах, думаю тоже в гофре или не стоит?.
Уже купил ШВВП медь, многожильный, 2х4 мм - от щитка в комнаты, 2х2,5 мм - на розетки, 2х1,5 мм - на выключатели и свет. Честно говоря говоря сечение выбирал по предполагаемым нагрузкам а провод по рекомендации продавца.
Почитал много и понял что ШВВП - не годится... выбрасывать жалко, может на какую то часть проводки он сгодится?

Заранее благодарен за консультацию.

maxim
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 янв 2016, 18:22

16 июн 2021, 10:02

По сечению порядок и для освещения и для розеточных групп. 4 мм2 на ввод если у вас квартира со стандартным набором бытовой техники. Если имеется мощная нагрузка типа бойлера проточного или кухонной плиты электрической, духового шкафа и т. д. то лучше от 6 завести кабель.

А вот с выбором марки кабеля косяк. Но раз вы читали о его недостатках как пишете то не буду минусы описывать, предлагаю отказаться от ШВВП.
Все таки ремонт делается не на год-два и такая экономия может боком вылезти.

Аватара пользователя
VAVAN
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 05:49

16 июн 2021, 11:24

Да, с проводом ШВВП лучше попрощаться, бери моножилу с двойной изоляцией с индексом нг: ВВГ, ППГ, НУМ.
Гофру кладут больше для возможности замены проводки (требование сменяемости). Но на практике этого нереально добиться с использованием гофры учитывая длину линий и повороты. Ну разве что если больших диаметров применять. А под конскую гофру потребуется штроба такая что разворотишь стены, это при условии что скрытая проводка конечно. А если так важная сменяемость то лучше взять гладкую ПВХ-трубку, больше толку будет. Но по факту ВВГ под штукатуркой 100 лет прослужит и абсолютно ничего ему не будет.