Страница 1 из 1

Розетки над батареей отопления

Добавлено: 13 апр 2021, 11:40
S_Samarin
Скажите есть ли требование делать расстояние от розетки до батареи 0,5м? Попадалось на глаза очень давно подобное, но не могу найти.

Если розетку над батареей делать (а больше негде, из вариантов - только пол :( ), то на каком расстоянии она должна быть?

Re: Розетки над батареей отопления

Добавлено: 13 апр 2021, 15:13
Acshel
ПУЭ-7:
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

Re: Розетки над батареей отопления

Добавлено: 13 апр 2021, 16:33
S_Samarin
Меня интересует минимальное расстояние не до газовых труб, а до отопительных батарей. Или все это нормируется одинаково?

Re: Розетки над батареей отопления

Добавлено: 14 апр 2021, 07:54
Acshel
Нет таких требований в настоящее время. Минимальное расстояние нормируется до газовых труб, я его привел.

Re: Розетки над батареей отопления

Добавлено: 14 апр 2021, 09:21
S_Samarin
Благодарю. Значит можно меньше и 50 см ставить розетку от отпительной батареи и труб?

Re: Розетки над батареей отопления

Добавлено: 14 апр 2021, 11:33
volga-el
S_Samarin писал(а):Скажите есть ли требование делать расстояние от розетки до батареи 0,5м? Попадалось на глаза очень давно подобное, но не могу найти.

В 6 редакции Правил действительно было такое требование к расположению розеток. В ПУЭ-7 упразднено. В п.2.1.56, 2.1.57 регламентируются минимальные расстояния только от проводов и кабелей до трубопроводов.

Re: Розетки над батареей отопления

Добавлено: 14 апр 2021, 14:17
doctor
Есть рекомендация выбора расстояния от розеток до отопительных труб (стояков), батарей, которое обеспечит температуру окружающего воздуха вокруг кабеля и розеток не более 25ºС - это 50 см. Думаю, это связано с тем, что установленное ПУЭ среднее расчётное значение температуры окружающей среды составляет 25 ºС.

Re: Розетки над батареей отопления

Добавлено: 25 апр 2021, 05:11
S.P
В новостройке одной лично приходилось как-то видеть квартиры с очень близко установленными к радиаторам отопления розетками, 5-10 см, не больше. Но это совсем не говорит о том, что это нормально. Однозначных норм расстояний сейчас действительно нет и руководствоваться надо здравым смыслом; при необходимости расположить розетку ближе чем на 500 мм проложить кабель по возможности дальше от радиаторов и труб отопления.

Re: Розетки над батареей отопления

Добавлено: 13 май 2021, 08:28
Technolog
S_Samarin писал(а):Скажите есть ли требование делать расстояние от розетки до батареи 0,5м? Попадалось на глаза очень давно подобное, но не могу найти.

Если розетку над батареей делать (а больше негде, из вариантов - только пол :( ), то на каком расстоянии она должна быть?

В старых Правилах это регламентировалось, в действующих нет. На практике в проектах ставят обычно 0,5 м, но так как розетка НАД радиатором будет я бы подальше отвел чем полметра если есть такая возможность, потому что законы физики никто не отменял и тепло идет вверх от батареи.