Розетки над батареей отопления

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
S_Samarin
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2021, 09:26

13 апр 2021, 11:40

Скажите есть ли требование делать расстояние от розетки до батареи 0,5м? Попадалось на глаза очень давно подобное, но не могу найти.

Если розетку над батареей делать (а больше негде, из вариантов - только пол :( ), то на каком расстоянии она должна быть?

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

13 апр 2021, 15:13

ПУЭ-7:
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

S_Samarin
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2021, 09:26

13 апр 2021, 16:33

Меня интересует минимальное расстояние не до газовых труб, а до отопительных батарей. Или все это нормируется одинаково?

Acshel
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

14 апр 2021, 07:54

Нет таких требований в настоящее время. Минимальное расстояние нормируется до газовых труб, я его привел.

S_Samarin
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2021, 09:26

14 апр 2021, 09:21

Благодарю. Значит можно меньше и 50 см ставить розетку от отпительной батареи и труб?

Аватара пользователя
volga-el
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 21:15

14 апр 2021, 11:33

S_Samarin писал(а):Скажите есть ли требование делать расстояние от розетки до батареи 0,5м? Попадалось на глаза очень давно подобное, но не могу найти.

В 6 редакции Правил действительно было такое требование к расположению розеток. В ПУЭ-7 упразднено. В п.2.1.56, 2.1.57 регламентируются минимальные расстояния только от проводов и кабелей до трубопроводов.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

14 апр 2021, 14:17

Есть рекомендация выбора расстояния от розеток до отопительных труб (стояков), батарей, которое обеспечит температуру окружающего воздуха вокруг кабеля и розеток не более 25ºС - это 50 см. Думаю, это связано с тем, что установленное ПУЭ среднее расчётное значение температуры окружающей среды составляет 25 ºС.

S.P
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 21 мар 2016, 09:26

25 апр 2021, 05:11

В новостройке одной лично приходилось как-то видеть квартиры с очень близко установленными к радиаторам отопления розетками, 5-10 см, не больше. Но это совсем не говорит о том, что это нормально. Однозначных норм расстояний сейчас действительно нет и руководствоваться надо здравым смыслом; при необходимости расположить розетку ближе чем на 500 мм проложить кабель по возможности дальше от радиаторов и труб отопления.

Technolog
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 май 2021, 08:14

13 май 2021, 08:28

S_Samarin писал(а):Скажите есть ли требование делать расстояние от розетки до батареи 0,5м? Попадалось на глаза очень давно подобное, но не могу найти.

Если розетку над батареей делать (а больше негде, из вариантов - только пол :( ), то на каком расстоянии она должна быть?

В старых Правилах это регламентировалось, в действующих нет. На практике в проектах ставят обычно 0,5 м, но так как розетка НАД радиатором будет я бы подальше отвел чем полметра если есть такая возможность, потому что законы физики никто не отменял и тепло идет вверх от батареи.


  • Похожие темы:
  • Обозначение двойной розетки на схеме
  • Розетки и выключатели LK60
  • Розетки шлейфом

Вернуться в «Электропроводка»