Скажите есть ли требование делать расстояние от розетки до батареи 0,5м? Попадалось на глаза очень давно подобное, но не могу найти.
Если розетку над батареей делать (а больше негде, из вариантов - только пол ), то на каком расстоянии она должна быть?
Розетки над батареей отопления
S_Samarin писал(а):Скажите есть ли требование делать расстояние от розетки до батареи 0,5м? Попадалось на глаза очень давно подобное, но не могу найти.
В 6 редакции Правил действительно было такое требование к расположению розеток. В ПУЭ-7 упразднено. В п.2.1.56, 2.1.57 регламентируются минимальные расстояния только от проводов и кабелей до трубопроводов.
Есть рекомендация выбора расстояния от розеток до отопительных труб (стояков), батарей, которое обеспечит температуру окружающего воздуха вокруг кабеля и розеток не более 25ºС - это 50 см. Думаю, это связано с тем, что установленное ПУЭ среднее расчётное значение температуры окружающей среды составляет 25 ºС.
В новостройке одной лично приходилось как-то видеть квартиры с очень близко установленными к радиаторам отопления розетками, 5-10 см, не больше. Но это совсем не говорит о том, что это нормально. Однозначных норм расстояний сейчас действительно нет и руководствоваться надо здравым смыслом; при необходимости расположить розетку ближе чем на 500 мм проложить кабель по возможности дальше от радиаторов и труб отопления.
S_Samarin писал(а):Скажите есть ли требование делать расстояние от розетки до батареи 0,5м? Попадалось на глаза очень давно подобное, но не могу найти.
Если розетку над батареей делать (а больше негде, из вариантов - только пол ), то на каком расстоянии она должна быть?
В старых Правилах это регламентировалось, в действующих нет. На практике в проектах ставят обычно 0,5 м, но так как розетка НАД радиатором будет я бы подальше отвел чем полметра если есть такая возможность, потому что законы физики никто не отменял и тепло идет вверх от батареи.