Количество розеток на одной группе

Темы с обсуждениями вопросов, имеющих отношение к монтажу электропроводки
PaWell
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 апр 2021, 04:19

22 апр 2021, 05:23

Какое количество розеток на группу допускается? Можно ли подключать 10 бытовых розеток (условно) на один автомат или лучше на 2 линии питания разбить? И тогда 2 автомата ставить или одного достаточно будет.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

22 апр 2021, 08:00

Розеток может быть одна, а может быть и 20. Надо смотреть в сторону мощности подключаемой нагрузки. А то может и не на 2 а на 3 линии делить нужно.
1. Какая мощность нагрузки будет на этой группе?
2. Сечение кабеля?
3. Номинальный ток автомата?

PaWell
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 апр 2021, 04:19

22 апр 2021, 10:54

1. Мощность даже предположительно не скажу, т к не в курсе.
2. 2,5 мм2 медь.
3 Автомат 16 А.

Аватара пользователя
home220
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 10:42

22 апр 2021, 13:26

Надо исходить из того, что максимальный ток для медных кабелей составляет 25А (по мощности грубо - 5,5 кВт).
Вот эту мощность нагрузки (суммарной, раскиданной по нескольким розеткам или одной мощной, неважно) способен выдержать ваш кабель.

Понятно, это предельное значение тока для сечения 2,5 мм2 и в этом случае конечно лучше доп. линию протянуть чтобы разгрузить.

И при такой мощности потребления естественно, ваш автомат на 16А сработает как и положено. Это ответ по поводу установки второго автомата.

PaWell
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 22 апр 2021, 04:19

22 апр 2021, 16:39

я понимаю, но прочитал вот здесь: https://l220.ru/?id=gl

При проектировании электропроводки следует помнить, что к одной линии может быть подключено не более 20 электроприемников - ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДНаТ. В это-же количество входят и штепсельные розетки.

отсюда и вопрос.

Acshel
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 18:32

23 апр 2021, 08:22

Это Правила, Глава 6.2 Внутреннее освещение. Требования к групповым линиям систем освещения.

Не слышал об ограничениях на количество розеток. Если жилые помещения обычно делают отдельную группу розеток на каждую комнату.

multi
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 мар 2024, 06:39

28 мар 2024, 07:10

Количество розеток, которые можно подключить к одной группе розеток зависит от нагрузки, которую они будут потреблять. Обычно для обеспечения безопасности и надлежащего функционирования электрической системы, рекомендуется не подключать более 10-12 розеток к одной группе.

Аватара пользователя
doctor
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 18:14

05 май 2025, 13:44

PaWell писал(а):Какое количество розеток на группу допускается?

разумное)

Важно учитывать суммарную нагрузку потребителей и правильно подбирать автоматические выключатели и сечения проводов. Например, медный провод сечением 2,5 мм² выдерживает ток примерно до 27 ампер, что соответствует нагрузке порядка 6 киловатт. Понятно что такая нагрузка для однофазной бытовой сети это перебор. Это пример что таким образом, даже большое количество маломощных приборов может подключаться к одной группе, если соблюдаются указанные условия.

Однако существуют исключения и рекомендации, зависящие от конкретных условий эксплуатации и особенностей объекта строительства. Всегда лучше ориентироваться на конкретные технические характеристики здания и оборудования.


  • Похожие темы:

Вернуться в «Электропроводка»